["Parallel loop circulating pump over current, help",,"Quatre pompes circul de : trois en service un en réserve. Paramètres de la pompe : Q=1551~=150~m3/h H=57~48m moteur : 6KV 55Hz 444KW Canline d'entrée : DN57565 puiss de : DN6455,干线 : DN9455État de fonctionnement : une valve ouverte à 1% ouverte à 8 ouverte à valve ouverte à valve ouverts : 44MPa valve ouverte à 8 ouverte à valve ouverte à valve ouverts : 442Pa valve ouverte à valve ouverte à valve ouverts : 5Pa valve ouverts : 6Pa deux valves ne ouverts : 445Pa situation ouverte : situation ouverte : valve ouverts : 6Pa problème : dès que ouverts : 44 valvePa valve ouverts : valvePa valve ouverts : valvePa cause ouverts : 44 valvePa flux totalux ouverts : 6445 mPa demande à un grand maître d analyse pour analyser la raison."","超 courant est- pour val ouverts ou valve ouverts."","Cette situation est existe depuis ou après après aprèsaprès des mise à jour ou des modification.""},"n nouvelle ou ancienne équipement est pour ou pour mise à jour.""}," valve ouverts : valvePa valve ouverts : valvePa valve ouverts : valvePa valve ouverts : valvePa."}

2018-06-26View Original

Thread Content

某石化循环水场,水泵超电流 四台循环水泵:三用一备水泵参数:Q=1500~2200m3/h H=57~48m 电机参数:6KV 50HZ 400KW入口管线:DN700 出口管线:DN600,干管DN900运行情况:一台阀门全开100%,出口扬程:0.4MPa一台阀门开85%,出口扬程:0.42MPa一台阀门开50%,出口扬程:0.50MPa两台没全开的只要开度调大,就出现超电流情况目前的运行状态下总管流量:6000 m3/h 求大神给分析一下什么原因。
Reply #22018-06-26
超电流是全部都超还是单台个别的超
Reply #32018-06-26
这种情况是一开始就存在还是经过技改或者变动后存在的?
Reply #42018-06-26
新上设备,还是旧设备改造或者突然出现的情况。 另外超电流是指开大阀门的那一台么?
Reply #52018-07-12
三台泵的电流分别是多少?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.