Ce message a été modifié pour la dernière fois par 156026692 le 17/05/2019 à 19h16 La pompe sur place est évacuée. Y a-t-il un phénomène dans DCS ?
Chute de pression, chute de débit, chute de courant de puissance
Le débit de pression diminue. Le courant affiché sur l'affichage actuel est également inférieur à la valeur normale.
Si la pompe ne pompe pas de liquide, c'est-à-dire que le débit diminue, la pression de la pompe diminue et le courant correspondant diminuera également.
Le débit diminue et la pression de sortie diminue. Il y avait du bruit et des vibrations forts sur le site, et le manomètre indiquait une basse pression.
Si vous regardez l'affichage du DCS, la pression et le débit ont baissé. En gros, tout le monde ci-dessus a répondu. Veuillez vérifier si vous avez encore des doutes ou des questions. Sinon, vous pouvez modifier le message au premier étage et remplacer [Demander de l'aide] par [Résolu] : mdr
La pression, le débit et le courant diminuent tous
La pression d'écoulement et le courant diminuent, il est recommandé d'installer une protection contre les faibles courants.
Les données DCS liées à cette pompe peuvent être vues
Le contrôleur de puissance ne déclenche-t-il pas une alarme ? Fournissez simplement un signal de transmission à distance ou arrêtez-vous automatiquement. Un contrôleur de puissance ne coûte que quelques centaines de yuans.
Chute de pression, chute de débit, chute de courant de puissance