HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problèmes d'utilisation des vannes de régulation

2016-01-06View Original

Thread Content

Une vanne de régulation à siège unique, diamètre DN100, pour eau chaude. En raison des conditions de fonctionnement, il y a beaucoup de gaz dans l’eau chaude, ce qui provoque un phénomène de marteau à air très grave et des vibrations intenses de la vanne de régulation. Parfois, le bruit est assez fort. En raison de la vanne manuelle, il n’est pas possible de la démonter pour inspection pour le moment. Y a-t-il un bon moyen de protéger la vanne de régulation dans ce cas ? On craint que le marteau pneumatique ne brise gravement le levier de la vanne de régulation, entraînant des dommages importants à la vanne. Y a-t-il un moyen de se protéger ?
Reply #22016-01-06
Puisque les conditions de fabrication ne sont pas réunies, il n’est possible que d’appliquer des mesures d’amortissement et de renforcement à l’extérieur du générateur.
Reply #32016-01-06
Est-il possible de faire évacuer les gaz par les vannes situées aux points hauts et bas du tuyau ?
Reply #42016-01-06
Le milieu de mesure est de l’eau chaude. De la vapeur se trouve à l’intérieur en raison de raisons techniques. Cela crée un marteau pneumatique. Il doit être très difficile de l’éliminer, n’est-ce pas ?
Reply #52016-01-06
Je pense que c’est plutôt difficile à gérer ; il faudrait être capable de fabriquer un séparateur vapeur-liquide pour séparer le côté eau de la vapeur. On renforce maintenant la vanne.
Reply #62016-01-06
Les tuyaux situés à proximité de la vanne de régulation ont déjà été renforcés, et ce qui m’inquiète le plus maintenant, c’est que la connexion entre le corps de la vanne et son arbre ne se brise pas. Les vibrations sont assez fortes ; lorsque le marteau pneumatique passe, la force exercée sur le corps de soupape et le tige de soupape est très élevée. On ne sait pas combien de temps cela va durer. La séparation gaz-liquide est une bonne solution, mais le fuitage interne de la vanne manuelle est actuellement très grave. La pression du médium est encore de 8 kilos. Il est assez difficile de procéder à des modifications. Cette ligne a également été arrêtée. Tout le dispositif doit s’arrêter ! On n’ose pas s’arrêter maintenant, il faut juste maintenir !
Reply #72016-01-06
C’est fixé ! Mais l’effet n’est pas très important, principalement parce que l’intérieur est soumis à des forces irrégulières importantes
Reply #82016-01-06
Y a-t-il des vannes de fermeture à l’avant et à l’arrière de vos vannes ? On peut le contrôler avec une vanne de fermeture. Est-il possible de baisser un peu la température pour faire un essai ?
Reply #92016-01-06
Y a-t-il un moyen de trouver une solution technique ? Quelles sont les conditions de traitement ? Pourriez-vous en parler ?
Reply #102016-01-06
Auteur, pourriez-vous préciser si par gaz on entend la vapeur ou les gaz non condensables ? Cette eau chaude, est-elle du condensat de vapeur ?
Reply #112016-01-07
Sans évacuation, c’est impossible, il faut installer une vanne d’évacuation
Reply #122016-01-07
Le problème, c’est que lorsque la température diminue, la production devient instable. Alors je n’ose pas
Reply #132016-01-07
La production nécessite de maintenir une température, il n’y a donc pas de solution. Pour l’instant, il ne reste qu’à renforcer l’installation, en veillant à ouvrir le corps de la vanne autant que possible. Seule la maintenance préventive est possible.
Reply #142016-01-07
En est en train de faire cela maintenant. Ouvrez la vanne autant que possible. Rendre le tige de vanne aussi courte que possible à l’endroit exposé au marteau d’air, puis contrôler approximativement le débit à l’aide de la vanne manuelle. Il n’y a plus qu’à faire ça maintenant
Reply #152016-01-20
Votre valve ouvre-t-elle ou ferme-t-elle le flux ? Il faut faire attention lors du choix
Reply #162016-01-20
La durée de vie des vannes de régulation est assez importante, n’est-ce pas ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.