Thread Content
नमस्ते, जब पाइपों पर जल-दबाव लगाया जाता है, तो परीक्षण हेतु लगने वाला दबाव, पाइपों के डिज़ाइन दबाव से अधिक होता है। क्या ऐसी स्थिति में पाइप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं?
डिज़ाइन (संचालन) दबाव < सीलता परीक्षण दबाव < मजबूती परीक्षण दबाव < पाइपलाइन का अधिकतम दबाव (फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन द्वारा गणना किया गया)
ऐसा नहीं होगा, चिंता न करें। डिज़ाइनर द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही दबाव परीक्षण करें।
नहीं, पाइपों की दीवारों की मोटाई आमतौर पर डिज़ाइन दबाव एवं डिज़ाइन तापमान के अनुसार सामग्री के अनुमेय तनाव के आधार पर ही निर्धारित की जाती है; इसके बाद इस मान को मानकों के अनुसार गोलाकार रूप दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया में, सामग्री का अनुमेय तनाव, दीवारों की मोटाई आदि के कारण, पाइप की वास्तविक भार-सहन क्षमता, उसके डिज़ाइन दबाव से कहीं अधिक होती है। इसलिए, जल-परीक्षण मानकों के अनुसार ही किया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
पाइपलाइनों के परीक्षण हेतु, पाइपलाइन पर लगने वाला दबाव, डिज़ाइन दबाव का 1.5 गुना होता है; साथ ही तापमान संबंधी सुधार गुणांक भी जोड़ा जाता है। पाइपलाइनों का डिज़ाइन दबाव, उस पाइपलाइन में लगने वाले अधिकतम दबाव के बराबर नहीं होता। डिज़ाइन करते समय आवश्यक जाँचें की जाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पाइपलाइनों पर लगने वाला दबाव, उनके डिज़ाइन दबाव से कहीं अधिक होता है। एसिटिलीन पाइपलाइनों से संबंधित कुछ समस्याएँ: http://bbs.hcbbs.com/thread-1281053-1-1.html (स्रोत: हाइचुआन केमिकल फोरम)
ऐसे कई समान चर्चा-पोस्ट मौजूद हैं; पोस्ट करने वाले व्यक्ति को उन्हें खोजकर देखना चाहिए। उदाहरण के लिए: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1279660
आप पाइपों की जाँच करें, एवं पाइपों पर लगने वाले दबाव की गणना भी करें; तब ही आपको समझ में आ जाएगा। । क्या यह दबाव-परीक्षण, दबाव के कारण खराब हो सकता है?
बेशक नहीं, परीक्षण हेतु आवश्यक दबाव, आमतौर पर डिज़ाइन किए गए दबाव के 1.5 गुना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिज़ाइन दबाव में सुरक्षा गुणांक को पहले से ही ध्यान में रखा जाता है; डिज़ाइन दबाव, गणना किया गया दबाव नहीं होता।
यानी, मैं कभी-कभी ओवरप्रेशर का उपयोग करूँ, तो भी कोई समस्या नहीं होगी, है ना? मुझे याद है कि किसी निर्माता ने ट्यूबिंगों के परीक्षण के दौरान कहा था कि उसकी ट्यूबों की दबाव सहन करने की क्षमता, अनुशंसित दबाव मान से भी अधिक है। लेकिन, हम ऐसा करने की सलाह नहीं देते। दूसरे शब्दों में, हमारे नमूनों में, जब दबाव का मान अनुशंसित सीमा से अधिक हो जाता है, तो समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं; ऐसी स्थिति में हम ही जिम्मेदार होते हैं। ; लेकिन अगर यह ऊँचा हो जाए, तो हम इसके लिए जिम्मेदार नही
ऐसा नहीं होगा। हमारी पाइपलाइनों में पानी का दबाव, डिज़ाइन किए गए दबाव के 1.5 गुना ही होता है।
दबाव अधिक नहीं होना चाहिए। उत्पादन शुरू करने से पहले पाइपलाइनों का दबाव-परीक्षण, मजबूती-परीक्षण एवं लीकेज-परीक्षण, मुख्य रूप से वेल्डिंग स्थलों की जाँच हेतु किया जाता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, डिज़ाइन किए गए दबाव से अधिक दबाव होना अनुमेय नहीं है।
अगर वह पाइपलाइन अस्थायी है, या जिसका जीवनकाल बहुत कम है, तो क्या होगा? यदि उपयुक्त पाइप न मिलें, तो क्या परीक्षण दबाव से कम, लेकिन डिज़ाइन दबाव से अधिक दबाव पर ही इनका उपयोग किया जा सकता है?
पाइप की दीवार की मोटाई की गणना करते समय, डिज़ाइन दबाव के 1.5 गुना वाले मापदंड पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। और फिर, आप तो प्रमुख हैं… ऐसे सवाल तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से ही क्यों पूछे जाएँ? :L
सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता; सभी मॉडरेटर डिज़ाइन/गणनाओं से संबंधित कार्य ही नहीं करते। :उदाहरण के लिए, मुझे पाइपों की दीवारों की मोटाई 5 मिमी चाहिए, लेकिन वहाँ 3 मिमी मोटाई वाले ही पाइप उपलब्ध हैं। दबाव परीक्षण के दौरान भी वे फटते नहीं हैं। तो क्या मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ?
सरल गणना के अनुसार, DN50 (57) आकार की 20# पाइपों के मामले में, यदि संक्षारण-संबंधी लाभों को ध्यान में न लिया जाए, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। नहीं पता कि यह सही है या नहीं, उम्मीद है कि विशेषज्ञों की राय सुन पाऊँगा।
आपने वाकई में गणना की है? मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूँ। ऑन-साइट दबाव परीक्षण के दौरान, अक्सर एक छोटी सी अस्थायी पाइप की आवश्यकता होती है। ऐसी पाइप खरीदना उचित नहीं होता, इसलिए कोई पुरानी पाइप लेकर उसे जोड़ दिया जाता है; दबाव परीक्षण समाप्त होने के बाद उस पाइप को फेंक दिया जाता है। बहुत कम ही गणनाएँ की जाती हैं।
अरे, आपका मतलब यही है… यह तो निर्माण कंपनियों द्वारा अक्सर किया जाने वाला काम है। मेरी समझ है कि पाइप लगाते समय एक हिस्सा कम रह गया, इसलिए उसकी जगह कोई दूसरा पाइप इस्तेमाल किया गया।
ऐसी स्थिति, निश्चित रूप से मौजूद होनी चाहिए; खासकर जब प्लेटों का निर्माण किया जाता है।
ऐसा नहीं होगा, चिंता न करें। डिज़ाइनर द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही दबाव परीक्षण करें।
निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा, निश्चिंत रहकर प्रयोग करें।
सहमत हूँ। जल-परीक्षण में तो केवल परीक्षण हेतु आवश्यक दबाव ही लगाया जाता है। और जब तापमान डिज़ाइन किए गए स्तर तक पहुँच जाता है, एवं दबाव भी डिज़ाइन किए गए स्तर से अधिक हो जाता है, तो खतरा पैदा हो जाता है।