【प्रतिदिन एक प्रश्न】20150902 का परीक्षण

2015-09-02View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार xuexmxj द्वारा 2015-9-16 08:48 पर संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर देने पर पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
B. 10.2×10⁴ मीटर³/घंटा
C. 10.8×10⁴ मीटर³/घंटा
D. 11.2×10⁴ मीटर³/घंटा
सही उत्तर: A
Reply #22015-09-02
7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
Reply #32015-09-02
7.2×10^4 मीटर³/घंटा। । । । । । । । । । । । । । । ।
Reply #42015-09-02
एबी दोनों का मान, आयतन के 6 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
Reply #52015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? मेरा जवाब AB है। मैं वेंटिलेशन/हीटिंग संबंधी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है। मेरी गणना के अनुसार, प्रति घंटे 6 बार वायु आदान-प्रदान होना आवश्यक है। 10.8×10^4 यह न्यूनतम मान है; इससे कम मान स्वीकार्य नहीं है। । इसलिए AB को ही चुना गया। । यदि यह सही न हो, तो कृपया **सुधार करें~~
A. 7.2×10^4 मीटर³/घंटा
B. 10.2×10^4 मीटर³/घंटा
C. 10.8×10^4 मीटर³/घंटा
D. 11.2×10^4 मीटर³/घंटा
Reply #62015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
B. 10.2×10⁴ मीटर³/घंटा
C. 10.8×10⁴ मीटर³/घंटा
D. 11.2×10⁴ मीटर³/घंटा
Reply #72015-09-02
उत्तर है: D BCD ;
Reply #82015-09-02
विकल्प A चुनें: 7.2×10⁴ मी³/घंटा
Reply #92015-09-02
7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
Reply #102015-09-02
निर्माण नियमों में निम्नलिखित नियम दिए गए हैं: यदि आयतन 18000 m³ से अधिक है, तो 4 बार परिवर्तन किया जा सकता है; लेकिन यदि आयतन 102000 m³/घंटा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में केवल विकल्प A ही अनुपयुक्त है। 9.4.5 के अनुसार, यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली द्वारा निकलने वाली धुएँ की मात्रा, तालिका 9.4.5 में दिए गए नियमों से कम नहीं होनी चाहिए। तालिका 9.4.5: यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली के लिए न्यूनतम धुआँ निकासी मात्रा
**शर्तें एवं स्थान**, **प्रति वर्ग मीटर में धुआँ निकासी मात्रा (m³/h·m²)**, **वेंटिलेशन की दर (बार/घंटा)**, **टिप्पणियाँ**
– 1 धुआँ-नियंत्रण क्षेत्र के लिए: 60 – एक ही पंखे से होने वाली धुआँ निकासी मात्रा 7200 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए।
– जब कमरे की ऊँचाई 6.0 मीटर से अधिक हो, एवं वहाँ कोई धुआँ-नियंत्रण क्षेत्र न हो: 120 – धुआँ निकासी मात्रा, सबसे बड़े धुआँ-नियंत्रण क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
– एट्रियम के लिए: यदि आयतन 17000 m³ से कम हो, तो धुआँ निकासी मात्रा 6 होनी चाहिए; यदि आयतन 17000 m³ से अधिक हो, तो धुआँ निकासी मात्रा 102000 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए। आयतन 17000 मी³ से अधिक – 4
Reply #112015-09-02
निर्माण नियमों में निम्नलिखित नियम दिए गए हैं: यदि आयतन 18000 m³ से अधिक है, तो 4 बार परिवर्तन किया जा सकता है; लेकिन यदि आयतन 102000 m³/घंटा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में केवल विकल्प A ही अनुपयुक्त है। 9.4.5 के अनुसार, यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली द्वारा निकलने वाली धुएँ की मात्रा, तालिका 9.4.5 में दिए गए नियमों से कम नहीं होनी चाहिए। तालिका 9.4.5: यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली के लिए न्यूनतम धुआँ निकासी मात्रा
(Conditions and locations; Unit: m³/h·m²; Air change rate: times/h; Notes)

– 1 धुआँ-रोधी क्षेत्र के लिए: 60 – एक ही पंखे से होने वाली धुआँ निकासी मात्रा 7200 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए।
– ऐसे स्थान जहाँ आंतरिक ऊँचाई 6.0 मीटर से अधिक है, एवं वहाँ कोई धुआँ-रोधी क्षेत्र नहीं है: 120 – धुआँ निकासी मात्रा, सबसे बड़े धुआँ-रोधी क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
– यदि आंतरिक स्थान का आयतन 17000 m³ से कम है: 6 – यदि आयतन 17000 m³ से अधिक है, तो धुआँ निकासी मात्रा 102000 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए। आयतन 17000 m³ से अधिक – 4
Reply #122015-09-02
निर्माण नियमों के अनुच्छेद 9.4.5 में निर्धारित है कि यदि आयतन 18000 m³ से अधिक है, तो 4 बार परिवर्तन किया जा सकता है; लेकिन यदि आयतन 102000 m³/घंटा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में केवल विकल्प A ही अनुपयुक्त है। विकल्प B, C एवं D सभी मानकों के अनुरूप हैं। इसलिए, उचित उत्तर वही है जो अनुपयुक्त है, अर्थात् विकल्प A।
Reply #132015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A
Reply #142015-09-02
7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
Reply #152015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? हाँ। (A) A: 7.2×10⁴ मी³/घंटा,
(B) B: 10.2×10⁴ मी³/घंटा,
(C) C: 10.8×10⁴ मी³/घंटा,
(D) D: 11.2×10⁴ मी³/घंटा
Reply #162015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? (ए) 7.2×10⁴ मी³/घंटा
(बी) 10.2×10⁴ मी³/घंटा
(सी) 10.8×10⁴ मी³/घंटा
(डी) 11.2×10⁴ मी³/घंटा
Reply #172015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A
Reply #182015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, जिस विकल्प में धुएँ को बाहर निकालने हेतु आवश्यक मात्रा दी गई है, वह आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है:
A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
Reply #192015-09-02
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
B. 10.2×10⁴ मीटर³/घंटा
C. 10.8×10⁴ मीटर³/घंटा
D. 11.2×10⁴ मीटर³/घंटा
A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.