इस पोस्ट को अंतिम बार xuexmxj द्वारा 2015-9-16 08:48 पर संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर देने पर पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
B. 10.2×10⁴ मीटर³/घंटा
C. 10.8×10⁴ मीटर³/घंटा
D. 11.2×10⁴ मीटर³/घंटा
सही उत्तर: A
7.2×10^4 मीटर³/घंटा। । । । । । । । । । । । । । । ।
एबी दोनों का मान, आयतन के 6 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? मेरा जवाब AB है। मैं वेंटिलेशन/हीटिंग संबंधी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है। मेरी गणना के अनुसार, प्रति घंटे 6 बार वायु आदान-प्रदान होना आवश्यक है। 10.8×10^4 यह न्यूनतम मान है; इससे कम मान स्वीकार्य नहीं है। । इसलिए AB को ही चुना गया। । यदि यह सही न हो, तो कृपया **सुधार करें~~
A. 7.2×10^4 मीटर³/घंटा
B. 10.2×10^4 मीटर³/घंटा
C. 10.8×10^4 मीटर³/घंटा
D. 11.2×10^4 मीटर³/घंटा
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
B. 10.2×10⁴ मीटर³/घंटा
C. 10.8×10⁴ मीटर³/घंटा
D. 11.2×10⁴ मीटर³/घंटा
विकल्प A चुनें: 7.2×10⁴ मी³/घंटा
निर्माण नियमों में निम्नलिखित नियम दिए गए हैं: यदि आयतन 18000 m³ से अधिक है, तो 4 बार परिवर्तन किया जा सकता है; लेकिन यदि आयतन 102000 m³/घंटा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में केवल विकल्प A ही अनुपयुक्त है। 9.4.5 के अनुसार, यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली द्वारा निकलने वाली धुएँ की मात्रा, तालिका 9.4.5 में दिए गए नियमों से कम नहीं होनी चाहिए। तालिका 9.4.5: यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली के लिए न्यूनतम धुआँ निकासी मात्रा
**शर्तें एवं स्थान**, **प्रति वर्ग मीटर में धुआँ निकासी मात्रा (m³/h·m²)**, **वेंटिलेशन की दर (बार/घंटा)**, **टिप्पणियाँ**
– 1 धुआँ-नियंत्रण क्षेत्र के लिए: 60 – एक ही पंखे से होने वाली धुआँ निकासी मात्रा 7200 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए।
– जब कमरे की ऊँचाई 6.0 मीटर से अधिक हो, एवं वहाँ कोई धुआँ-नियंत्रण क्षेत्र न हो: 120 – धुआँ निकासी मात्रा, सबसे बड़े धुआँ-नियंत्रण क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
– एट्रियम के लिए: यदि आयतन 17000 m³ से कम हो, तो धुआँ निकासी मात्रा 6 होनी चाहिए; यदि आयतन 17000 m³ से अधिक हो, तो धुआँ निकासी मात्रा 102000 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए। आयतन 17000 मी³ से अधिक – 4
निर्माण नियमों में निम्नलिखित नियम दिए गए हैं: यदि आयतन 18000 m³ से अधिक है, तो 4 बार परिवर्तन किया जा सकता है; लेकिन यदि आयतन 102000 m³/घंटा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में केवल विकल्प A ही अनुपयुक्त है। 9.4.5 के अनुसार, यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली द्वारा निकलने वाली धुएँ की मात्रा, तालिका 9.4.5 में दिए गए नियमों से कम नहीं होनी चाहिए। तालिका 9.4.5: यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली के लिए न्यूनतम धुआँ निकासी मात्रा
(Conditions and locations; Unit: m³/h·m²; Air change rate: times/h; Notes)
– 1 धुआँ-रोधी क्षेत्र के लिए: 60 – एक ही पंखे से होने वाली धुआँ निकासी मात्रा 7200 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए।
– ऐसे स्थान जहाँ आंतरिक ऊँचाई 6.0 मीटर से अधिक है, एवं वहाँ कोई धुआँ-रोधी क्षेत्र नहीं है: 120 – धुआँ निकासी मात्रा, सबसे बड़े धुआँ-रोधी क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
– यदि आंतरिक स्थान का आयतन 17000 m³ से कम है: 6 – यदि आयतन 17000 m³ से अधिक है, तो धुआँ निकासी मात्रा 102000 m³/h से कम नहीं होनी चाहिए। आयतन 17000 m³ से अधिक – 4
निर्माण नियमों के अनुच्छेद 9.4.5 में निर्धारित है कि यदि आयतन 18000 m³ से अधिक है, तो 4 बार परिवर्तन किया जा सकता है; लेकिन यदि आयतन 102000 m³/घंटा से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में केवल विकल्प A ही अनुपयुक्त है। विकल्प B, C एवं D सभी मानकों के अनुरूप हैं। इसलिए, उचित उत्तर वही है जो अनुपयुक्त है, अर्थात् विकल्प A।
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? हाँ। (A) A: 7.2×10⁴ मी³/घंटा,
(B) B: 10.2×10⁴ मी³/घंटा,
(C) C: 10.8×10⁴ मी³/घंटा,
(D) D: 11.2×10⁴ मी³/घंटा
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? (ए) 7.2×10⁴ मी³/घंटा
(बी) 10.2×10⁴ मी³/घंटा
(सी) 10.8×10⁴ मी³/घंटा
(डी) 11.2×10⁴ मी³/घंटा
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, जिस विकल्प में धुएँ को बाहर निकालने हेतु आवश्यक मात्रा दी गई है, वह आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है:
A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
किसी ऊँची इमारत के आंतरिक हॉल की आयतन मात्रा 18000 मीटर³ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा धुएँ निकालने संबंधी डिज़ाइन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? A. 7.2×10⁴ मीटर³/घंटा
B. 10.2×10⁴ मीटर³/घंटा
C. 10.8×10⁴ मीटर³/घंटा
D. 11.2×10⁴ मीटर³/घंटा
A