Thread Content
कैसे पता लगाया जाए कि तरल क्लोरीन द्रव लीक हो रहा है या नहीं, और यदि यह लीक हो रहा है, तो यह कैसे पता लगाया जाए कि यह कौन सा है।
अमोनिया स्प्रे का उपयोग करके, आप मूल रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोहरा कहाँ है।
पोस्टर की प्रक्रिया क्या है? निम्न तापमान, निम्न दबाव, उच्च तापमान और उच्च दबाव के लिए विभिन्न उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। कैसे उत्तर दें?
क्या आप बाहरी रिसाव या आंतरिक रिसाव के बारे में बात कर रहे हैं? बाहरी रिसाव के लिए अमोनिया का उपयोग करें, लेकिन आंतरिक रिसाव के लिए यह आपकी शिल्प कौशल पर निर्भर करता है।
बाहरी रिसाव स्पष्ट है. यदि आंतरिक रिसाव है, तो ऐसा होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट क्लोरीन प्रणाली में प्रवेश कर जाए। हालाँकि इस पद्धति का उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी विचार करें कि क्या सिस्टम में फ़्रीऑन की सामग्री का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आंतरिक रिसाव स्पष्ट है, तो रेफ्रिजरेंट की पुनःपूर्ति परिलक्षित होगी, और फिर उपकरण का ऑफ़लाइन परीक्षण किया जा सकता है (दबाव अंतर के कारण, प्रशीतन प्रणाली में क्लोरीन के प्रवेश पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारी कंपनी के क्लोरीन द्रवीकरण उपकरण के लिए है, संदर्भ के लिए)।
आंतरिक रिसाव, मध्यम तापमान और मध्यम दबाव, दबाव 0.4-0.9mpa, ठंडे पानी का तापमान 7-9 डिग्री।
चूंकि यह एक आंतरिक रिसाव है, इसलिए इसका निर्धारण करना आसान है। लौटने वाले पानी के पीएच मान को मापकर और लौटने वाले पानी की गंध को सूंघकर, आप आंतरिक रिसाव का निर्धारण कर सकते हैं। ------क्लोरीन गैस का दबाव 5℃ पानी से अधिक होता है।
यदि कोई आंतरिक रिसाव है और क्लोरीन जल प्रणाली में प्रवेश करता है, तो मूल रूप से ठंडे पानी का मुख्य पाइप अम्लीय होगा, और आप पीएच के माध्यम से यह निर्धारित नहीं कर सकते कि यह कौन सा है।
प्रत्येक तरलीकृत गैस शीतलन जल रिटर्न पाइप पर एक ऑनलाइन पीएच मीटर स्थापित करें और समस्या हल हो जाएगी।