इस पोस्ट को अंतिम बार hawk1251 द्वारा 2015-9-7 13:50 पर संपादित किया गया। मैंने बंद टैंकों में तरल के स्तर को मापने हेतु एक EJA डायाफ्राम डिफरेंशियल प्रेशर लेवल मीटर खरीदा है; यह कैपिलरी प्रकार का है, एवं ट्रांसमीटर टैंक के निचले फ्लैंज के नीचे ही स्थापित है। मापन की जाने वाली तरल पदार्थ की सतह की ऊँचाई 1.4 मीटर है। मैंने ट्रांसमीटर को इन्सुलेटेड बॉक्स में रखा, फिर मापन उपकरण के उच्च-दबाव वाले एवं निम्न-दबाव वाले हिस्सों को एक साथ रखा; इन सभी को टैंक के नीचे स्थित फ्लैंज पर रखा गया। इसके बाद मैंने उपकरण का जीरो-पॉइंट सेट किया। इसके बाद, कम दबाव वाले मापन उपकरण को टैंक के फ्लैंज पर लगाएं। वहाँ दिखने वाला मान ‘a’ होगा। क्या यही ‘a’ मान ही वह मात्रा है जिसे स्थानांतरित किया जाना है? फिर, क्या 0-14 केपी से ‘a’ मान को घटाने से ही वह मापन-सीमा प्राप्त होती है? कृपया विशेषज्ञों से मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।
सीमा, ऊपरी एवं निचले फ्लैंजों के बीच मौजूद तरल पदार्थ के स्थिर दबाव का मान है (इसकी गणना hρg सूत्र के आधार पर की जाती है)। “माइग्रेशन” मान, ऊपरी एवं निचले फ्लैंजों के बीच मौजूद केशिकाओं में मौजूद तरल पदार्थ के स्थिर दबाव का मान है। ट्रांसमीटर की सीमा को समायोजित करने के बाद, ट्रांसमीटर को उचित जगह पर लगाया जाता है; जब टैंक में तरल पदार्थ का स्तर सबसे निचले स्तर पर होता है, तब “माइग्रेशन” या “जीरो-सेटिंग” पॉटेंशियोमीटर/हैंडलर का उपयोग करके ट्रांसमीटर को शून्य स्तर पर समायोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार ट्रांसमीटर का “माइग्रेशन” समायोजित हो जाता है।
मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। पहले लीवल गेज को सही जगह पर लगाएं, ऊपर एवं नीचे के वाल्वों को बंद कर दें। अब लीवल गेज से वर्तमान दबाव मापें; यह मान ऋणात्मक होना चाहिए (मान लीजिए -10 KPA)। यही मान ही “स्थानांतरण मात्रा” है। इसके बाद, टैंक में मौजूद पदार्थ के दबाव में होने वाले परिवर्तन की सीमा की गणना करें। मान लीजिए कि टैंक में पानी है, एवं ऊपर/नीचे के फ्लैंजों की ऊँचाई 1.4 मीटर है; तो टैंक में दबाव में होने वाला परिवर्तन 0-14 KPA होगा। इसलिए, आपको दबाव की सीमा -10 KPA से 4 KPA तक सेट करनी होगी।
आप ट्रांसमीटर को निचले फ्लैंज के नीचे लगाएं। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पक्षों से मापन उपकरण पर दबाव पड़ेगा; हालाँकि, ऋणात्मक पक्ष से दबाव अधिक होगा, इसलिए मापन उपकरण में ऋणात्मक दबाव ही दर्ज होगा। जैसा कि आपने कहा, इंस्टॉलेशन के बाद मीटर पर ‘a’ मान दिखाई देता है; ऊँचाई 1.4 मीटर होती है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माध्यम क्या है… घनत्व के आधार पर ही गणना की जानी चाहिए। यदि माध्यम पानी है, तो ‘a’ मान 14 kPa होगा। ‘a’ मान से घटाने पर 20 mA का मान प्राप्त होता है… अर्थात् ‘a’ मान 4 mA ही होना चाहिए। सबसे आसान तरीका, जैसा कि 3वें मंजिल पर बताया गया है, यह है कि यदि चयन करते समय मापन उपकरण की सीमा ठीक वैसी ही हो जो वास्तव में आवश्यक है, तो यह और भी आसान हो जाता है। रोसमोंट के ट्रांसमीटरों में, ऊपर स्थित “जीरो” बटन का उपयोग करके ही मापन सीमा को बदला जा सकता है।
ट्रांसमीटर को दो फ्लैंजों के नीचे रखकर उसे मजबूती से फिक्स कर दें। इसे उपयोग में लाने से पहले, हैंडल से इस समय का PV मान जाँच लें। फिर, घनत्व के आधार पर पूर्ण स्केल पर होने वाले दबाव की गणना करें। वह PV मान ही “शिफ्ट मात्रा” होता है। डिफरेंशियल प्रेशर की सीमा इसी के आधार पर निर्धारित की जाती ह