5.3.6.4 बाईपास
5.3.6.4.1 कम जल-स्तर संबंधी सुरक्षा उपकरणों को केवल ब्लोडाउन के उद्देश्यों हेतु ही बाईपास किया जा सकता है।
5.3.6.4.2 5.3.6.4.1 में निर्दिष्ट बाईपास ऐसा होना चाहिए कि ब्लोडाउन के दौरान ही इसका उपयोग किया जा सके, एवं बाद में यह पुनः सक्रिय हो जाए।
5.3.6.4.3 सामान्य संचालन के दौरान किसी भी स्थिति में इन सुरक्षा उपकरणों को मैन्युअल रूप से बाईपास नहीं किया जा सकता।
कृपया, विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि इस वाक्य का आखिर अर्थ क्या है? कौन-सी चेन की बात हो रही है?
इस पोस्ट को अंतिम बार xyc114 द्वारा 2015-9-8 11:23 पर संपादित किया गया। इसमें बाईपास सिस्टम के लॉकिंग सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया है। मान लीजिए, एक लॉकिंग स्विच वाल्व एवं एक मैनुअल वाल्व एक साथ हों; अर्थात् मैनुअल वाल्व, लॉकिंग स्विच वाल्व का बायपास है। मैनुअल वाल्व हमेशा बंद ही रहता है, एवं सिग्नल ही लॉकिंग स्विच वाल्व की कार्य-स्थिति निर्धारित करता है। जब सिग्नल आउटपुट के कारण लॉकिंग स्विच वाल्व बंद हो जाता है, तो माध्यम का प्रवाह संभव नहीं रह जाता। लेकिन अन्य कारणों से कुछ मात्रा में पदार्थ को ही बाहर निकाला जा सकता है; इसलिए केवल मैनुअल वाल्व ही खोला जा सकता है। यदि बायपास मैनुअल वाल्व न हो, तो इस समस्या का समाधान संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में बायपास मैनुअल वाल्व ही लगाना पड़ता है, और इसका उपयोग केवल अपशिष्ट पदार्थों को निकालने हेतु ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में इसे सक्रिय नहीं किया आम तौर पर, बायपास का उपयोग मरम्मत हेतु किया जाता है; मुख्य वाल्वों की मरम्मत से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
धन्यवाद। और, “लो वॉटर कटआउट” का क्या अर्थ है?
कम तरल स्तर स्विच………………………………
यह बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही ह । क्या लीवल स्विच, एक ट्रांसमीटर ही नहीं है? । इसका बाईपास से क्या संबंध है?
यह लेवल सेंसर वाला स्विच ट्रांसमीटर नहीं है; बल्कि यह तो एक स्विच वाल्व है। लो वॉटर कटआउट – कम स्तर पर पानी का प्रवाह बंद हो जाना। “कटआउट” का अर्थ है प्रवाह को रोकना।
इस स्विच वाल्व की स्थिति कहाँ है?
मेरी समझ यह है कि बॉयलर में तरल पदार्थ का स्तर कम होने पर लगने वाले लॉक-आउट सिस्टम को, अपशिष्ट निकालने के दौरान निष्क्रिय किया जा सकता है; ताकि अपशिष्ट निकालने के दौरान तरल पदार्थ का स्तर कम होने से सामान्य कार्य-स्थिति में, कम तरल-स्तर संबंधी लॉकिंग प्रणाली को सक्रिय रखन