इस पोस्ट को अंतिम बार xuexmxj द्वारा 2015-9-9 15:10 पर संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा खपत होने वाली कुल ऊर्जा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊर्जा खपत कितनी होगी? (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
उत्तर: बी
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? (बी) 450 किलोवाट
B-------------------------------------------------------
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? (बी) 450 किलोवाट (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊर्जा-हानि की मात्रा 450 किलोवाट है।
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
उत्तर: बी
विश्लेषण: “नर्म प्रोटोकॉल” D.0.4 के अनुसार, औद्योगिक इमारतों में दरवाजों/खिड़कियों से अंदर आने वाली ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊर्जा-हानि की गणना तालिका D.0.4 के आधार पर की जा सकती है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/मी²·केल्विन है। “तकनीकी उपाय” के नियम 2.2.6 के अनुसार, यह खिड़की द्विस्तरीय है; इसलिए ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, कुल ऊष्मा हानि का 30% है। ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा = 1500 * 0.3 = 450 किलोवाट है।
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? B
---------(बी) 450 किलोवाट------------------
उत्तर: B
विश्लेषण: “नरम नियम” D.0.4 के अनुसार, औद्योगिक इमारतों में दरवाजों/खिड़कियों की दरारों से अंदर आने वाली ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि का अनुमान तालिका D.0.4 के आधार पर लगाया जा सकता है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। “तकनीकी उपाय” के नियम 2.2.6 के अनुसार, यह खिड़की द्विस्तरीय है; इसलिए ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, कुल ऊष्मा हानि का 30% है। ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा 1500*0.3 = 450 किलोवाट है।
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? (बी) (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊर्जा-हानि की मात्रा (B) 450 किलोवाट होनी चाहिए।
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
उत्तर: बी
C चुनें, यही अनुमान है। बस इतना ही याद है कि ठंडी हवा के कारण ऊर्जा की खपत अधिक ह मीटर से ऊपर की ऊँचाई के लिए अतिरिक्त सुधार की आवश्यकता होती है।
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा कितनी होगी? उत्तर (D): 600 किलोवाट