Thread Content
कृपया, जो लोग इसे जानते हैं, वे मुझे सिखा दें। अब, लेवल सिग्नल AI को कंट्रोल कैबिनेट 1 (CTRL01) के कार्ड पर जोड़ा गया है, जबकि वाल्व सिग्नल AO को कंट्रोल कैबिनेट 2 (CTRL02) के कार्ड पर जोड़ा गया है। अब हम इस वाल्व का उपयोग तरल के स्तर को नियंत्रित करने हेतु करना चाहते हैं। PID सर्किट को कैसे बनाया जाए? एक कंट्रोल कैबिनेट से संकेतों को दूसरे कंट्रोल कैबिनेट तक कैसे पहुँचाया जाता है? मुझे केवल इतना ही पता है कि जेडएयू झोंगकंग सिस्टम में स्टेशनों के बीच संचार संभव है। DELTAV सिस्टम के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कृपया मुझे कुछ सलाह दें।
Input parameter में “external parameter path” वाले खंड में, एक “Browse” बटन होता है; इसके द्वारा अन्य कंट्रोलरों के पैरामीटर देखे जा सकते हैं।
आपके यहाँ डेल्टाव सॉफ्टवेयर का कौन-सा संस्करण है?
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आपको AI एवं AO को एक ही कंट्रोलर में ही रखना चाहिए; क्योंकि अलग-अलग कंट्रोलरों के बीच संचार के जरिए नियंत्रण करना उचित नहीं है।
यह तो एक ही सिस्टम में है; बस अलग-अलग कंट्रोलर हैं। बाहरी पैरामीटर चुनने पर, इसे किसी भी कंट्रोलर में ही किया जा सकता है!
फिर से चौथी मंजिल की बात ही… आपकी टिप्पणियों का जवाब मैं सीधे कैसे दूँ, यह मुझे पता नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसे क्यों समायोजित नहीं किया जा सकता? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्य केबल पर्याप्त लंबी नहीं है, या फिर कंट्रोलर 1 को इस AI पॉइंट की आवश्यकता है? यदि ऐसा है, तो आप आसानी से “वन-इन-टू-आउट सेफ्टी गेट” या “वन-इन-टू-आउट डिस्ट्रीब्यूटर” का उपयोग कर सकते हैं… (ट्रांजिशन टर्मिनल केबिन में तो ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए।)
क्योंकि 1 को 2 में बदलने हेतु सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता होती है… इसके अलावा, तारों को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, जब सिस्टमों के बीच संचार के द्वारा ही समस्या हल हो सकती है, तो हार्डवेयर में बदलाव क्यों किया जाए?
हार्डवायरिंग कोस्ट-एवरीजिंग कैसे माना जा सकता है? कोई भी DCS, स्टेशनों के बीच संचार संभव बनाता है। आजकल, बड़े रासायनिक संयंत्रों में CCR एवं FAR को अलग-अलग डिज़ाइन किया जाता है; रिमोट IO एवं रिमोट कंट्रोलरों का उपयोग और भी अधिक हो रहा है। जब से स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग शुरू हुआ, तब से नेता एवं मास्टरों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि DCS निर्माताओं द्वारा IO का वितरण करते समय, नियंत्रण में उपयोग होने वाले AI एवं AO दोनों को एक ही कंट्रोलर में ही रखा जाना चाहिए। इसका कारण समझने की कोशिश कीजिए।
मैं आपकी राय से सहमत हूँ; हार्डवायर एवं IO आवंटन में बदलाव किया जाना चाहिए