नमस्ते, यहाँ के लाइटिंग सिस्टम में लगभग 40 ऐसी लाइटें हैं, जिनकी शक्ति 36W है। ये लाइटें दो समूहों में विभाजित हैं – एक समूह में 23 लाइटें, एवं दूसरे समूह में लगभग 17 लाइटें। जब सभी लाइटें चालू की गईं, तो लगभग 10 मिनट बाद ही ऑपरेशन पिलर पर लगा मुख्य सर्किट ब्रेकर (श्नाइडर 32A) फेल हो गया। मीटर से मापन करने पर पता चला कि मुख्य स्विच से आने वाली करंट की मात्रा केवल 15A ही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कृपया स्पष्टीकरण दें।
36W40 लैंपों की कुल शक्ति 1 हजार वाट से थोड़ी अधिक है; धारा 10A से अधिक नहीं है। कुल सर्किट ब्रेकर (32A) की क्षमता, उपयोग में आने वाली धारा की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए सर्किट ब्रेकर फेल हो जाता है। मेरे विचार से, इसके कारण हो सकते हैं – वायरिंग में शॉर्ट-सर्किट होना, उस वायरिंग में कोई अन्य विद्युत उपकरण होना, या फिर सर्किट ब्रेकर की गुणवत्ता खराब होना। और परीक्षण हेतु उपयोग में आने वाली धारा 15A है; इससे पता चलता है कि उस तार में अन्य विद्युत उपकरण भी हैं।
व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कोई अन्य समस्या नहीं है; बस सर्किट ब्रेकर बदल देने से ही समस्या हल हो जाए विभिन्न उपयोगी परिस्थितियों के कारण, आतंक-निरोधक उपकरणों में मौजूद ये वस्तुएँ क्षतिग्रस्त होने वाली वस्तुओं में बदल जाती हैं
व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा लगता है कि यह समस्या सर्किट ब्रेकर की गुणवत्ता से संब जैसा कि आपने कहा: लाइन में शॉर्ट-सर्किट है; ऐसी स्थिति में फ्यूज जल्दी ही बंद हो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ 10 मिनट से अधिक समय बाद ही फ्यूज बंद हुआ।
अरे, पहले वहाँ की स्थिति की पुष्टि कर लें… कोई दूसरा सर्किट ब्रेक आजमाकर देखें।
अभी तक नहीं, इन कुछ दिनों में वहाँ अन्य कामों में व्यस्तता है।
वर्तमान में उपलब्ध सर्किट ब्रेकर काफी परिपक्व हैं; लेकिन मेरे विचार से विद्युत लीक होने की संभावना अभी भी अधिक है। मेरी सलाह है कि पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने हेतु थर्मोमीटर का उपयोग किया जाए।