Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार jinfu2008 द्वारा 2015-9-19 10:59 पर संपादित किया गया। 0.5MPa दबाव वाली भाप से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी को 25 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है; ऐसी स्थिति में कितने टन पानी गर्म किए जा सकते हैं? समय की कोई सीमा नहीं है; बस एक टन भाप का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
इस पोस्ट को अंतिम बार gn_1984 द्वारा 2015-9-16 को 10:55 बजे संपादित किया गया। यह 50.6 टन पानी को गर्म कर सकता है; इसके लिए निजी रूप से संपर्क करना आवश्यक है।
Q_भाप = m_भाप × H
Q_पानी = c_पानी × Δt
ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार,
Q_भाप = Q_पानी
अतः, m_भाप × H = c_पानी × Δt
H एवं c के मान तो उपलब्ध हैं; इनका उपयोग करके ही मान ज्ञात किया जा सकता है। विषय-सूचक, क्या आपको ऐसे बुनियादी सवाल पूछना वाकई उचित लगता है?
मुझे पता है, मैं खुद भी गणना करके 60 टन ही निकाल सकता हूँ। लेकिन ग्राहक ने मुझे बताया कि किसी अन्य हीट एक्सचेंजर निर्माता ने उसे 500 टन ही बताया है। इसीलिए मैं पूछने आया हूँ।
यह 50.6 टन ही होना चाहिए। शायद पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने सही आंकड़े नहीं जाँचे होंगे। वैसे, मुझे आपके ऐसे बेहतरीन प्रतिस्पर्धियों पर बहुत ईर्ष्या है… वे 500 टन की संख्या की गणना भी कर सकते हैं।
पोस्ट करने वाले की गणना सही है। 59.63 टी, लगभग 60 टी।
आपने भाप के निकास बिंदु पर तापमान कितने डिग्री पर सेट किया है?
इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या आप जानते हैं कि एक टन भाप में कितनी कैलोरी होती है? आप तो यह भी जानते ही होंगे कि पानी का तापमान कितने डिग्री से बढ़कर कितने डिग्री हो जाता है, और इसमें कितनी कैलोरी दोनों में से किसी एक का उपयोग करके ही तो परिणाम निकाला जा सकता है!
मैंने जाँच की, तो 0.5 MPa (निरपेक्ष दबाव) पर संतृप्त भाप का वाष्पीकरण ऊष्मा-मान 2110 किलोजूल/किग्रा है (लगभग 504 किलोकैलोरी/किग्रा)। केवल अंतर्निहित ऊष्मा को ही ध्यान में रखते हुए (अर्थात् निकास तापमान को 151°C मानकर), 1 टन भाप से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा 2110*1000 = 2.1*10^6 किलोजूल होगी। 15/25°C तापमान वाले पानी की विशिष्ट ऊष्मा-क्षमता 4.19 किलोजूल/किग्रा·केल्विन है। ऊर्जा-संरक्षण के नियम के अनुसार, पानी का द्रव्यमान = ऊष्मा/ताप-ांतर = 2.1*10^6 / 10 / 4.19 = 50119 किग्रा। कृपया बताइए कि मेरी गणना में कहाँ कोई त्रुटि है। धन्यवाद। इसके अलावा, यदि भाप के निकास बिंदु पर तापमान 151℃ से कम हो, तो स्पष्ट ऊष्मा की गणना करनी होगी। स्पष्ट ऊष्मा की गणना, भाप के निकास बिंदु पर के तापमान से निश्चित रूप से संबंधित है; कृपया इस बारे में फिर से विचार करें। धन्यवाद।
ऊपर से आने वाला 151℃ का गर्म पानी, 15℃ तापमान वाले पानी को भी गर्म कर सकता है। ऊष्मा-आदान के बाद तापमान 30℃ रह जाता है; ऐसी स्थिति में यह 12 टन पानी को भी गर्म कर सकता है। कुल मिलाकर 62 टन पानी गर्म किए जा सकते हैं।