Thread Content
क्या भूमिगत दूषित तेल टैंक (हल्के दूषित तेल हेतु) दबाव वाले कंटेनरों की श्रेणी में आते ह क्या सुरक्षा वाल्व लगाना आवश्यक है?
भूमिगत तेल टैंक (हल्के दूषित तेल हेतु) दबाव वाले कंटेनरों की श्रेणी में आते हैं; ऐसे टैंकों में सुरक्षा वाल्व लगाना आवश्यक है या नहीं?
आप देखिए, इसमें क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। हाल ही में हमें ऐसे भूमिगत टैंक बनाने हैं (जिनका उपयोग निर्माण कार्य रोकने हेतु किया जाएगा), और इन टैंकों को 0.6 MPa के दबाव के अनुसार ही डिज़ाइन किया जाना है; लेकिन इनमें सुरक्षा वाल्व लगाए नहीं गए हैं।
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि इसमें सुरक्षा वाल्व होना आवश्यक है। पता नहीं, क्या फायर-डिटेक्टर एवं ओवरफ्लो ट्यूब भी लगाने की आवश्यकता है?
भूमिगत दूषित तेल टैंक (हल्का दूषित तेल) दबाव वाले कंटेनरों की श्रेणी में आते
तो, **संबंधित मानकों के अनुसार, क्या सुरक्षा वाल्व लगाना आवश्यक है?**
इस पोस्ट को अंतिम बार *aojiaoya0546 द्वारा 2015-9-15 17:24 पर संपादित किया गया। हमने जो परियोजनाएँ की हैं, उनमें उपयोग होने वाले टैंक भूमिगत हैं, एवं ये दबाव वाले कंटेनर नहीं हैं। इन टैंकों में सुरक्षा वाल्व नहीं हैं, लेकिन फायर-इनहिबिटर तो हैं। ——इंस्टेंट मैसेज के जरिए संपर्क किया जा सकता ह
भूमिगत दूषित तेल टैंकों में नाइट्रोजन प्रवेश करता है; साथ ही, कुछ हल्के तेलों में थोड़ी मात्रा में LPG भी हो सकता है। उपकरण निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उपकरणों पर लगने वाला दबाव 0.35 MPa है; लेकिन नाइट्रोजन पाइपलाइनों में दबाव 0.6 MPa है। ऐसे में अतिदबाव होने की संभावना है। पता नहीं, क्या सुरक्षा वाल्व लगाने की आवश्यकता है या नहीं?
क्या नाइट्रोजन सीलिंग की व्यवस्था है? क्या हल्के दूषित तेल में LPG मौजूद होता है?
हम एक दूषित तेल संग्रहण टैंक बना रहे हैं; यह तो II श्रेणी का दबाव वाला कंटेनर ही है। वैसे तो उपकरण पर कोई सुरक्षा वाल्व नहीं होता, लेकिन पाइपों पर ऐसा वाल्व होना आवश्यक नहीं है। इस सवाल के बारे में तो प्रक्रिया-संबंधी विभाग से ही पूछना चाहिए; वहाँ से मिलने वाला जवाब अधिक पेशेवर होगा।
हमारे उपकरण में स्थित भूमिगत तेल टैंकों के सुरक्षा वाल्वों का मान 0.9 MPA है। इन टैंकों का पूरा हिस्सा जमीन के नीचे ही है; केवल एक ही छेद ऊपर है।
आम तौर पर, ऐसे तेल संग्रहण टैंकों में सुरक्षा वाल्व नहीं लगाए जाते हैं; क्योंकि इनका उपयोग बहुत कम ही किया
लेकिन क्या ऐसे दबाव-सहन करने वाले कंटेनरों में सुरक्षा वाल्व न होना संभव है?
भूमिगत तेल टैंक, दबाव वाले कंटेनरों की श्रेणी में आते हैं। सुरक्षा वाल्व लगाने की आवश्यकता इस बात पर निर्भर है कि उनमें कौन-सा पदार्थ है, एवं वहाँ का दबाव कितना है।
इस पोस्ट को अंतिम बार wsm1988 द्वारा 2015-9-16 को 10:57 बजे संपादित किया गया। किसी वस्तु को “दबाव वाले कंटेनर” मानने हेतु, उसके लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। “नियमों” के अनुसार: (1) अधिकतम कार्यदबाव 0.1 MPa या उससे अधिक होना चाहिए। (2) आंतरिक व्यास 0.15 मीटर या उससे अधिक होना चाहिए, एवं इसकी क्षमता 0.025 मीटर³ या उससे अधिक होनी चाहिए।
(3) इसमें गैस, तरलीकृत गैस, या ऐसे तरल पदार्थ होने चाहिए, जिनका अधिकतम कार्य तापमान मानक उबाल बिंदु या उससे अधिक हो। भूमिगत तेल टैंकों में मौजूद पदार्थ बहुत ही मिश्रित होते हैं; इनमें गैस एवं तरल दोनों होते हैं। इसलिए ऐसे टैंकों को आमतौर पर “दबाव वाले कंटेनर” के रूप में ही डिज़ाइन किया जाता है। और चूँकि ये दबाव वाले कंटेनर होते ह
भूमिगत तेल संग्रहण टैंक, दबाव वाले कंटेनरों की श्रेणी में आते हैं। हालाँकि, इनकी डिज़ाइन प्रणाली पर यह निर्भर करता है। यदि तेल को नीचे स्थित पंपों के द्वारा निकाला जाता है, तो आमतौर पर सुरक्षा वाल्व की आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि सामान्य संचालन के दौरान वेंटिलेशन हेतु उपयोग में आने वाला वाल्व; यदि नाइट्रोजन दबाव का उपयोग तेल पंप करने हेतु किया जाता है, तो आमतौर पर सुरक्षा वाल्व की आवश्यकता हो
आम तौर पर सुरक्षा वाल्व नहीं लगाए जाते हैं; डिज़ाइन में आमतौर पर मेटियोरल ट्यूब या गैस-निकासी लाइन होती है।
भूमिगत तेल टैंकों का वायुमंडलीय भाग, फ्लेम-आउट सिस्टम से जुड़ा होता है, एवं यह हमेशा खुला रहता है। आमतौर पर, कंटेनरों के सुरक्षा वाल्वों के बाद भी फ्लेम-आउट सिस्टम जुड़ा होता है। इसलिए, इसमें सुरक्षा वाल्व नहीं है।
किसी उपकरण को “दबाव वाले कंटेनर” की श्रेणी में आना चाहिए या नहीं, यह तो उस उपकरण पर लगने वाले दबाव पर ही निर्भर है। हालाँकि, भूमिगत टैंकों का उपयोग तो सुरक्षा नियंत्रण विभाग द्वारा ही प्रतिबंधित कर