HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

डिल्यूशन फैन का कार्य सिद्धांत

2015-09-15View Original

Thread Content

मैं सभी कुशल मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि, डिल्यूशन फैन द्वारा प्रदान किए गए सामान्य दबाव वाली नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके सिस्टम में प्रचलित वायु की नमी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? साथ ही, हीट ब्लास्ट फर्नेस के आउटलेट पर मौजूद निष्क्रिय ग
Reply #22015-09-16
डिल्यूशन फैन से जुड़ा हुआ लॉक-इन सर्कुलेटिंग एयर ड्रॉप-पॉइंट लॉक-इन है। आम तौर पर, जब परिसंचरण हवा का आर्द्रता-बिंदु 65°C तक पहुँच जाता है (जिसके अनुरूप जल-सांद्रता 189 ग्राम/मी³ होती है), तो डिल्यूशन फैन स्वचालित रूप से चालू हो जाता है; साथ ही आउटलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व भी खुल जाता है। ; जब तापमान 55℃ तक गिर जाता है (जिसके अनुरूप जल-सांद्रता 148 ग्राम/मी³ होती है), तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। आम तौर पर, नियमित रूप से चालू/बंद करने की विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। बेशक, यदि विसरण पंप में सामान्य दबाव वाली नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाए, तो सिस्टम में ऑक्सीजन की मात्रा कम की जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि सर्कुलेटिंग एयर सिस्टम में ऑक्सीजन सांद्रता को नियंत्रित करने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रणाली में फैनों का कोई योगदान नहीं है; इसके लिए अग्निशमन हेतु उपयोग की जाने वाली नाइट
Reply #32015-09-18
इन दो पाइपलाइनों में से एक में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है, जबकि दूसरी में कम दबाव वाली नाइट्रोजन गैस प्रवाहित होती ह इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड को हीटिंग फर्नेस के सामने ही मिलाया जाता है; ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य ओसांक तापमान को कम करना है। लेकिन वास्तविक उत्पादन में अधिकांश मामलों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कम दबाव वाली नाइट्रोजन गैस का प्रवाह, हीटिंग फर्नेस एवं कोयला पीसने वाली मशीनों के बीच, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर नियंत्रण वाल्वों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका नियंत्रण स्वचालित रूप से भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका नियंत्रण मैनुअल ऊपर बताया गया विस्फोट-रोधी नाइट्रोजन सिस्टम, शायद केवल ग्राइंडर एवं बैग-फिल्टर पर ही उपयोग में आने वाले दो निम्न-दबाव वाले नाइट्रोजन प्रवाहों से संबंधित है। यह सिस्टम, बैग-फिल्टर के आउटलेट पर मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर के साथ जुड़ा हुआ है; यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर अत्यधिक हो जाता है, तो इन दो निम्न-दबाव वाले नाइट्रोजन प्रवाहों संबंधी वाल्व स्वचालित रूप से खुल जाते हैं।
Reply #42015-09-19
मैं अपने वरिष्ठों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे नियंत्रण प्रणाली के अनुसार, जब हीटिंग फर्नेस के आउटलेट पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो डिल्यूशन फैन बंद कर दिया जाता है। क्या ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि डिल्यूशन फैन द्वारा सामान्य दबाव वाली नाइट्रोजन गैस भेजी जाती है, जिसके कारण हीटिंग फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन का अपूर्ण दहन हो जाता है, और इसी कारण हीटिंग फर्नेस के

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.