HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

किन परिस्थितियों में, डबल फ्लैंज का उपयोग बिना स्थानांतरण किए भी किया जा सकता है?

2015-09-16View Original

Thread Content

मैं सभी से मदद मांगना चाहता हूँ, डबल फ्लैंज ट्रांसमीटर के बारे में। ऊपर एवं नीचे दोनों जगह इसे लगाएं। इस तरह की स्थापना की स्थिति में, बिना माइग्रेट किए भी इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है क किन परिस्थितियों में इसे ऐसे ही उपयोग में लाया जा सकता है, एवं क्यों ऐसा ही करना आवश्यक है? माइग्रेशन के दौरान इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता रेंज 0-300 किलोपास्कल है। जब टैंक खाली होता है, तो मीटर 0 दिखाता है, एवं आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर होता है। जब टैंक में दबाव होता है, तो मीटर में उस दबाव का मान दिखाई देता है, एवं करंट भी सही रहता है। यह कैसे संभव है? ? ? ?
Reply #22015-09-16
टैंक में अभी तो नकारात्मक दबाव ही नहीं है, ऐसी स्थिति कैसे संभव है? नकारात्मक दबाव वाली ओर का दबाव कहाँ चला गया?
Reply #32015-09-16
बिना स्थानांतरण के इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आपके अनुसार, खाली कंटेनर से 4 मिलीएम्पीयर वोल्टेज प्राप्त होता है… क्या इंस्टॉलेशन के बाद किसी ने शून्य-बिंदु पर स्थानांतरण किया, और खाली कंटेनर की स्थिति में मौजूद वोल्टेज-अंतर को ही स्थानांतरित क
Reply #42015-09-16
नहीं, खाली कैन होने पर दबाव-अंतर 0 होता है, एवं आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर होता है। क्या अभी तो कोई माइग्रेशन ही नहीं हुआ है? ऐसे में इसे कैसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जा सकता है? अगर माइग्रेशन हो जाए, तो फिर इसका उपयोग ही नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है… कुछ समझ में नहीं आ रहा।
Reply #52015-09-16
एक और स्थिति यह है, जब कोई व्यक्ति खाली कंटेनर की स्थिति में ही उसे शून्य बिंदु पर कैलिब्रेट कर देता है।
Reply #62015-09-16
“स्थापना पूरी होने के बाद मीटर पर 0 दर्शाया गया, आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर रहा। जब इसे हटाकर समतल स्थिति में रखा गया, तो कुछ दबाव दर्शाया गया, एवं धारा भी सही रही। ”यह दर्शाता है कि आपका ट्रांसमीटर, इंस्टॉल किए जाने से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था
Reply #72015-09-16
माइग्रेशन के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद 4 मिलीएम्पीयर का मान प्राप्त होता है। क्या गेज में 4 मिलीएम्पीयर के अनुरूप दबाव का मान दिखाया नहीं जाना चाहिए?
Reply #82015-09-16
4 मिलीएम्पीयर के अनुरूप दबाव मान, डिस्प्ले उपकरण पर ही निर्धारित किया जाता है। यदि ट्रांसमीटर 4 मिलीएम्पीयर का संकेत देता है, तो इसका अर्थ है कि स्थल पर तरल पदार्थ का स्तर शून्य है।
Reply #92015-09-16
जब शून्य-बिंदु समायोजन एवं शून्य-बिंदु स्थानांतरण किया जाता है, तो ट्रांसमीटर द्वारा दर्शाए गए मान अलग-अलग होते हैं। यदि स्थानांतरण किया गया है, तो खाली टैंक में भी एक दबाव-ांतर दर्शाया जाता है (धनात्मक/ऋणात्मक दबाव वाली नलिकाओं में दबाव-ांतर), लेकिन विद्युत प्रवाह 4 मिलीएम्पीयर ही रहता है यदि इसे शून्य-बिंदु पर कैलिब्रेट किया गया है, तो खाली टैंक की स्थिति में ट्रांसमीटर 0KP दर्शाएगा, एवं करंट आउटपुट 4 मिलीएम्पीयर ही रहेगा।
Reply #102015-09-16
आपकी बात समझ में आई। पाँचवीं मंजिल पर आपने जो स्थिति बताई, वह संभव है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वहाँ वाकई ऐसी ही कार्रवाई की गई होगी। संभव है कि मैंने उस संभावना को नजरअंदाज कर दिया हो।
Reply #112015-09-17
ट्रांसमीटर को निचले फ्लैंज की ही ऊँचाई पर रखा जाता है।
Reply #122015-09-17
आपने मापन संबंधी पैरामीटरों के लिए ही ऑर्डर दिया है; उत्पादन के समय ही उनका कैलिब्रेशन कर दिया गया है, ऐसा ही है ना?
Reply #132015-09-17
देखिए, अंत में कौन-सा तर्कसंगत स्पष्टीकरण होगा… या तो इसे स्थानांतरित कर दिया गया है, या फिर दबाव वाली स्थिति में इसे लगाने के कारण इस पर दबाव पड़ा है! व्यक्तिगत राय!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.