Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार jml11 द्वारा 2015-9-18 15:13 पर संपादित किया गया था वे कौन से प्रवाह उपकरण हैं जिनके लिए वाल्व समूह (बाईपास) की आवश्यकता होती है? आइए हम सब मिलकर जोड़ें: द्रव्यमान प्रवाहमापी, लक्ष्य प्रवाहमापी. . .
विद्युत चुम्बकीय प्रवाहमापी, भंवर प्रवाहमापी, अंडाकार गियर प्रवाहमापी आदि के लिए, यदि प्रवाहमापी का उपयोग व्यापार निपटान के लिए किया जाता है, तो व्यापार विवादों से बचने के लिए बाईपास वाल्व समूह स्थापित नहीं करना सबसे अच्छा है।
विद्युत चुम्बकीय प्रवाहमापी और भंवर प्रवाहमापी न जोड़ें। मैंने कभी भी अंडाकार गियर फ्लोमीटर का उपयोग नहीं किया है।
यह फ्लो मीटर से जुड़े वाल्व समूह को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अंतर दबाव प्रवाह मीटर के लिए किया जाता है। दूसरों को मूल रूप से इसके बिना उपयोग किया जा सकता है।
दरअसल, यह फ्लो मीटर का बाईपास है।
सिवाय इसके कि व्यापार निपटान और प्रवाह डेटा के लिए बहुत सटीक और वस्तुनिष्ठ स्थानों की आवश्यकता होती है, अन्य प्रवाह मीटर स्थापित किए जा सकते हैं।
खैर, मानक तो होने ही चाहिए. मास फ्लो मीटर बाईपास के साथ स्थापित नहीं किए जाते क्योंकि उन्हें ऑनलाइन कैलिब्रेट नहीं किया जा सकता है।
छिद्र प्लेट प्रवाहमापी, नोजल प्रवाहमापी, वेंचुरी प्रवाहमापी, औसत वेग ट्यूब प्रवाहमापी, वेज प्रवाहमापी
मानक यह अनिवार्य नहीं करता है कि जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, यह स्वयं उपयोगकर्ताओं पर निर्भर है। जब उपकरण विफल हो जाता है, यदि इसे रखरखाव के लिए बंद किया जा सकता है, तो इसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि उपकरण को बंद नहीं किया जा सकता है, तो आम तौर पर इसे जोड़ने की आवश्यकता होती है। व्यापार निपटान के लिए फ़्लोमीटर आम तौर पर नहीं जोड़े जा सकते।
द्रव्यमान प्रवाह मीटर को वाल्व बैंक बाईपास की आवश्यकता क्यों है? मेरी समझ में नहीं आया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि प्रश्न अंतर दबाव प्रवाह माप उपकरणों जैसे कि छिद्र प्लेट और वेंटुरिस के बारे में था। . .
मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं. पिछली परियोजनाओं में, सभी प्रवाह मीटरों में बाईपास जोड़े गए थे। यह न केवल जगह लेता है और निरीक्षण और रखरखाव के लिए असुविधाजनक है, बल्कि इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है। बाद में, जिन ईपीसी परियोजनाओं पर हमने काम किया, उनमें हमने उपरोक्त सिद्धांतों को अपनाया, प्रक्रिया उपकरण में उपकरण के महत्व पर व्यापक रूप से विचार किया और फिर देखा कि क्या इसे रखरखाव के लिए रोका जा सकता है। यदि इसे रोका नहीं जा सका, तो एक बाईपास जोड़ा जाएगा, और यदि इसे रखरखाव के लिए रोका जा सकता है, तो कोई बाईपास नहीं होगा।
बाईपास का अर्थ है बाईपास वाल्व समूह और वाल्व समूह। इसे भ्रमित मत करो. वाल्व समूह की प्रवाह दर आम तौर पर 5 वाल्व समूह होती है।
अफसोस, जब तक आप इसका मतलब समझते हैं, सभी प्रवाह मीटर वाल्व समूहों का उपयोग नहीं करते हैं। आम तौर पर, पाइपलाइन या प्रक्रियाएं उन्हें वाल्व समूह कहेंगी।
मुझे विशिष्टताएँ नहीं मिलीं। यदि कारीगरी अलग-अलग करने और मरम्मत करने की अनुमति देती है, तो इसे स्थापित करना बेहतर होगा।
आम तौर पर, वेंचुरी प्रवाहमापी और छिद्र प्रवाहमापी