Thread Content
पूछना है कि, DCS में एक इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल से दोनों उपकरण एक साथ रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में, दोनों उपकरणों के इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल वायरों को कैसे जोड़ा जाए? क्या उन वायरों को श्रृंखलाबद्ध रूप से जोड़ा जाए, या समानांतर रूप से? क्यों?
DCS से दो DO आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं; इन्हें क्रमशः दोनों उपकरणों के विद्युत नियंत्रण परिपथों में जोड़ा जा सकता है। या फिर एक ही DO का उपयोग करके, उसे रिले के माध्यम से दो अलग-अलग सिग्नलों में विभाजित किया जा सकता है, एवं इन सिग्नलों को भी दोनों उपकरणों के विद्युत नियंत्रण परिपथों में जोड़ा जा सकता है।
इसे 2 तरीकों से पूरा किया जा सकता है: 1. 2 DO संकेतों को अलग-अलग दो उपकरणों तक भेजा जाए। 2. एक DO आउटपुट प्रदान किया जाता है; इसके साथ ही एक DPDT रिले भी दिया जाता है। इस रिले से 2 लाइनें निकलती हैं, जो क्रमशः 2 उपकरणों तक जाती हैं।
पहली एवं तीसरी मंजिल के लिए संचालन विधि ही पर्याप्त है। इसमें समानांतर/श्रृंखलाबद्ध संयोजन जैसी कोई बात ही नहीं है; बस प्रोग्रामिंग में आवश्यक कोड लिख देना ही पर्याप्त है!
अगर यह पैसिव स्विचिंग सिग्नल हो, तो क्या होगा?
यदि आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन ऑपरेशनल बॉक्स में है, तो यदि दो इमरजेंसी स्टॉप बटनों की आवश्यकता है, तो उन्हें DI से समानांतर रूप से जोड़ना होगा। यदि केवल एक ही इमरजेंसी स्टॉप बटन हो, तो उसे सीधे DI से जोड़ा जा सकता है। प्रोग्राम में श्रृंखलाबद्धता लाने से, लागत में एक प्रतिशत की बचत हो सकती है। यदि वीडियो में एक आपातकालीन रोक बटन हो, तो प्रोग्राम में श्रृंखलाबद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
तीसरी मंजिल की राय से सहमत हूँ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। मेरे पास DCS द्वारा भेजा गया एक “पैसिव DO सिग्नल” है; मैं प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं करना चाहता। क्या दोनों उपकरणों के इमरजेंसी स्टॉप सर्किटों को आपस में जोड़ देने से ही समस्या हल हो जाएगी?
DCS का उपयोग करके दो DO मानों की तुलना करना आसान है।; या फिर, एक DO सिग्नल के द्वारा रिले को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रिकल कैबिनेट सक्रिय हो जाता है; ऐसी स्थिति में स्थल पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बॉक्स लगाने की आवश्यकता होती है।
आपकी इच्छा के अनुसार, तुलना हेतु मल्टी-कॉन्टैक्ट रिले का उपयोग करना ही उचित होगा!
इसे 2 तरीकों से पूरा किया जा सकता है: 1. 2 DO संकेतों को अलग-अलग दो उपकरणों तक भेजा जाए। 2. एक DO आउटपुट प्रदान किया जाता है; इसके साथ ही एक DPDT रिले भी दिया जाता है। इस रिले से 2 लाइनें निकलती हैं, जो क्रमशः 2 उपकरणों तक जाती हैं। यही कहना सबसे सटीक है; इसे तर्क के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है।