HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का उपयोग अमोनिया टैंक में तरल क

2015-09-19View Original

Thread Content

कंपनी के पास 2 अमोनिया टैंक हैं; इनकी ऊँचाई 15.7 मीटर है। प्रत्येक टैंक में दो स्तर-मापन उपकरण हैं – एक डिफरेंशियल प्रेशर आधारित, एवं दूसरा रडार आधारित। रडार, E+H240 हॉर्न-आकार के उपकरण में लगा एक गाइड वेव ट्यूब है। डिफरेंशियल प्रेशर के लिए योकोगावा के 0-160 KPA रेंज वाले उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। आज ही पता चला कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में रेंज तो वही है, लेकिन वह 2-158 तक ही सीमित है। ऑपरेशन रूम में उपयोग होने वाले मीटर बैक्टर XMT प्रकार के हैं, लेकिन उनकी रेंज 0-26.6 मीटर है। यह समझ में नहीं आ रहा है… कृपया सहायता करें।
Reply #22015-09-19
केवल इतना ही पता है कि तरल नाइट्रोजन का घनत्व 0.6 है। 160 किलोपास्कल, 16 मीटर पानी के स्तंभ के बराबर है। 16/26.6 = 0.6015; यह मान लगभग समान ही है।
Reply #32015-09-19
यह अमोनिया के घनत्व से संबंधित है; सेटिंग सही है या नहीं, इसकी जाँच करने हेतु अमोनिया के घनत्व की गणना करनी आवश्यक है।
Reply #42015-09-19
डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की स्थापना-स्थली भी इसकी रेंज को प्रभावित करती है; चलिए, एक चित्र देखते हैं।
Reply #52015-09-19
डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की सीमा ऋणात्मक होनी चाहिए; वास्तविक सीमा की गणना गैस-चालित आइसोलेशन टैंक में मौजूद तरल पदार्थ के आधार पर की जानी चाहिए।
Reply #62015-09-20
2-158, यह आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सीमा है। 0-160, यह उस मीटर की कारखाना-स्तर पर निर्धारित सीमा है।
Reply #72015-09-25
यदि यह सादा पानी हो, तो 15.7 मीटर की ऊँचाई पर दबाव 154 kPa होगा। अमोनिया जल का घनत्व कम होने के कारण, 15.7 मीटर की ऊँचाई पर अमोनिया जल में दबाव, सादे पानी की तुलना में कम होगा। शंघाई लिगे 2880189604
Reply #82015-09-25
क्या यह दबाव सहन करने वाला उपकरण है? यदि यह एक दबाव-सहन करने वाला उपकरण है, तो इसमें तरल अमोनिया ही संग्रहीत होती है। इसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है: तरल अमोनिया का घनत्व लगभग 0.6 होता है; इस गणना में 0.6 ही मान लिया गया है (तापमान में परिवर्तन के कारण यह मान 0.7 से घटकर 0.5 तक हो जाता है)। 15.7 मीटर ऊँचाई पर तरल अमोनिया पर लगने वाला अधिकतम स्थिर दबाव लगभग 92 kPa होता है। इसलिए, ऑन-साइट मीटरों की सीमाओं को 92 kPa पर ही सेट करना आवश्यक है। निचली सीमा तो दबाव-संवेदक लगे हुए फ्लैंज की स्थिति एवं टैंक के तल तक की दूरी पर निर्भर है; यदि यह दूरी 10 सेमी है, तो निचली सीमा लगभग 0.6 kPa होगी (P=ρgh के सूत्र के आधार पर)। इसलिए, मीटरों की सीमाओं को 0.6 kPa से 92 kPa तक ही सेट करना चाहिए। दबाव-संवेदक की सीमा 0-160 है, जो पर्याप्त है। इस स्थिति में, ऑपरेशन रूम में दर्शाए गए मान 0-26.6 होना गलत है; आप DCS स्क्रीन पर ऑपरेशन रूम में दर्शाए गए मानों की सीमा को 0-15.7 में बदल सकते हैं। यदि यह दबाव-सहन करने वाला उपकरण नहीं है, तो पुनः गणना करनी होगी। औद्योगिक अमोनिया विलयन की सांद्रता आमतौर पर 30% होती है, इसका घनत्व लगभग 0.9 होता है; 15.7 मीटर ऊँचाई पर लगने वाला स्थिर दबाव लगभग 138 kPa होता है। बाकी सब कुछ ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार ही होगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.