Thread Content
हमारे कारखाने में उपयोग होने वाले ट्रांसमीटरों की रेंज -101 से 101 KPa है; जबकि कुछ ट्रांसमीटरों की रेंज 0 से 100 KPa है। क्या ऐसी स्थिति में डेटा अपनी निर्धारित रेंज से बाहर चला जाता है? क्या ऐसी स्थिति में डेटा को उसकी निर्धारित रेंज के भीतर ही रखना आवश्यक है? मैंने अभी-अभी यह उपकरण इस्तेमाल करना सीखा है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ह
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मॉडल का ट्रांसमीटर उपयोग कर रहे हैं। क्या उस मॉडल की रेंज में -101 से 101 KPa भी शामिल है? यदि हाँ, तो भले ही ट्रांसमीटर की रेंज 0 से 100 KPa ही हो, फिर भी कोई समस्या नहीं है।
मापन सीमा, मापन की ऊपरी एवं निचली सीमाओं के बीच का अंतर होती है। -101 से 101 KPa तक की मापन सीमा वाले ट्रांसमीटर की मापन सीमा 202 KPa होती है। मापन की सीमा 0 से 100 KPa है; ट्रांसमीटर की सीमा 100 kPa है। दोनों की सीमाओं में 1 गुना का अंतर है, इसलिए ये एक-दूसरे के साथ उपयोग में नहीं आ सकते। हालाँकि, निर्माता से सलाह ली जा सकती है; कुछ ट्रांसमीटरों की मापन सीमा तो काफी व्यापक होती है।
रेंज, आवश्यक रूप से ट्रांसमीटर की अधिकतम मापन सीमा नहीं होती। उदाहरण के लिए, रोसमोंट 3051CD4A ट्रांसमीटर में हम 0-100 या इससे कम सीमा का उपयोग कर सकते हैं; लेकिन ट्रांसमीटर की वास्तविक मापन सीमा 200 से अधिक होती है। इसलिए, आपको ट्रांसमीटर की मापन सीमा को जरूर देखना चाहिए। आम तौर पर, ट्रांसमीटर के लेबल पर ही यह जानकारी दी गई होती है।
यह “नकारात्मक स्थानांतरण” नहीं है; बल्कि यह तो रेंज की कमी के कारण हो रहा है। । ।
वास्तविक स्थिति में, रेंज 0 से 100 KPA होती है; आमतौर पर यह रेंज ऑर्डर देते समय निर्माता द्वारा ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। जब तक कि उपयोग में आने वाला ट्रांसमीटर बहुत ही कम रेंज वाला न हो, वरना आजकल के स्मार्ट ट्रांसमीटरों की रेंज काफी व्यापक होती है। 202 KPA की रेंज तो सामान्य ट्रांसमीटरों के लिए कोई समस्या ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक दबाव, यानी -100 KPA को भी मापा जा सके। यदि वास्तविक स्थिति में उपयोग में आने वाला ट्रांसमीटर नकारात्मक दबाव वाले वातावरण में काम नहीं कर सकता, तो फिर कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण बात तो ट्रांसमीटर का मॉडल ही है; चयन तालिका को देखकर ही पता चल जाएगा कि वह ट्रांसमीटर उपयोग में आ सकता है या नहीं।
यह देखना आवश्यक है कि ट्रांसमीटर किस सीमा तक मापन कर सकता है। यदि नकारात्मक दबाव –101 KPa को मापना है, तो ऐसी स्थिति में निरपेक्ष दबाव वाले ट्रांसमीटर का ही उपयोग करना आवश्यक है।
रोसमॉन्ट 3051टी श्रृंखला के ट्रांसमीटरों में, सामान्यतः रेंज 0 --- XXXX होती है; लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस रेंज को -XXX से +XXX तक बदला जा सकता है। यह मान ऋणात्मक 101 तक हो सकता है, लेकिन यह केवल सैद्धांतिक मान है; वास्तव में कोई भी उपकरण -101 के दबाव को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका ट्रांसमीटर कौन-सा है… उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँगा।
डिस्टिलेशन हेतु उपयोग में आने वाले इस उपकरण में, तीन स्तरीय रोटरी पंपों के द्वारा वैक्यूम -0.1 MPa तक प्राप्त किया जा सकता है; -101 से 101 KPa के बीच तो 12 mA ही मान प्राप्त होता है।
शून्य-स्थिति में ही कैलिब्रेशन कर देना पर्याप्त है; रेंज को तो सेट किया ही जा सकता
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ “गेज प्रेशर” (नकारात्मक दबाव सहित) एवं “गेज प्रेशर सेंसर” दो अलग-अलग प्रकार के सेंसर हैं; इसलिए इन्हें एक-दूसरे में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। शंघाई लीगे 2880189604
अगर उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो हम तो उसका उपयोग लगातार करते