4–20mA सिग्नल का उपयोग करके, दो फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?

2015-09-20View Original

Thread Content

प्रिय सभी मित्रों, हमारे कार्यशाला में कई पंप ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी-कंट्रोल वाले हैं। पंपों में से एक कार्यरत रहता है, जबकि दूसरा आरक्षित रहता है; एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, दोनों पंपों को नियं कुछ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों में आवृत्ति को मैन्युअल रूप से ही समायोजित किया जाता है, जबकि कुछ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों में आवृत्ति का समायोजन PID नियंत्रण उपकरणों द्वारा भेजे गए 4–20mA सिग्नलों के आधार पर होता है। उत्पादन के दौरान पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों में, एक पंप को एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर द्वारा नियंत्रित करना ही अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय विकल्प है। मेरा सवाल यह है कि, यदि दो पंपों को नियंत्रित करने हेतु दो फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों का उपयोग किया जाए, तो क्या इन दोनों फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों का उपयोग एक साथ नहीं किया जाएगा? क्या एक पंप एवं उसका फ्रीक्वेंसी कनवर्टर रिजर्व के रूप में ही रहेंगे? मुझे लगता है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों को नियंत्रित करने हेतु, PID नियंत्रण उपकरणों के 4–20mA सिग्नलों का ही उपयोग करना बेहतर होगा। कृपया, इस सुविधा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ?
Reply #22015-09-20
एक स्विच का उपयोग करके तो समस्या हल हो जाएगी, ना?
Reply #32015-09-20
PID नियंत्रण उपकरणों की बचत न करें, इससे समस्याएँ हो सकती हैं।
Reply #42015-09-20
क्या एक PID टेबल के द्वारा दो फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों को नियंत्रित करने से लागत बच सकती है? चूँकि प्रांत ही नहीं है, इसलिए घड़ी की भी आवश्यकता नहीं है; सीधे ही फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में मौजूद PID फीचर का उपयोग किया जा सकता है।
Reply #52015-09-21
इनपुट-आउटपुट सिग्नल आइसोलेटर का उपयोग करें।
Reply #62015-09-21
अगर DCS है, तो यह बहुत ही आसान है। DCS पर “दो में से एक” विकल्प दिया जाता है – A को चुना जा सकता है, या B को। प्रोग्राम में, इस “दो में से एक” वाले संकेत को शामिल कर दिया जाता है। डीसीएस के बिना स्विचिंग संभव नहीं है।
Reply #72015-09-21
ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सरल है… शायद यही सबसे सरल एवं प्रभावी तरीका हो!
Reply #82015-09-21
इन-टू-आउट सिग्नल आइसोलेटर, निश्चित रूप से काम करेगा! क्या आपके पास ऐसी जानकारी मौजूद है?
Reply #92015-09-21
:एल-फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में अंतर्निहित PID फीचर का उपयोग नहीं किया जा सकता! फ्रीक्वेंसी कनवर्टर, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर ही लगा होता है; इसे कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से उपयोग में नही कर्मचारियों को विद्युत वितरण कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऑपरेटिंग कर्मचारी केवल इंस्ट्रूमेंट पैनल पर मौजूद उपकरणों को ही संचालित कर सकते हैं।
Reply #102015-09-21
इन दोनों फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों को नियंत्रित करने हेतु, PID नियंत्रण उपकरण से प्राप्त 4~20mA सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। PID नियंत्रण उपकरण से आने वाले 4~20mA सिग्नलों पर एक “एन-इन/टू-आउट” वाला एनालॉग इनपुट/आउटपुट सुरक्षा इंसुलेटर लगाया जाता है (उदाहरण के लिए GS8535-EX); इसमें एक ही इनपुट होता है, जिससे 4~20mA सिग्नल आता है।; दो आउटपुट: 4–20 मिलीएम्पीयर सिग्नल। इसके द्वारा ही इन दोनों फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों को नियंत्रित किया
Reply #112015-09-21
वास्तव में, आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि दोनों फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों में बिजली आ रही हो। इसके बाद, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों के 4-20मेगा एम्पीयर सिग्नल इनपुट पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों को चालू/बंद करने का कार्य अलग से ही किया जा सकता है।
Reply #122015-09-22
:$हाँ, मुझे हमेशा से ऐसा ही विचार रहा है। लेकिन, इसके अविश्वसनीय होने के डर से, मैंने इसे आजमाने की कोशिश ही
Reply #132015-09-23
तो फिर कोशिश तो कर ही लें। कोशिश किए बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि यह काम करेगा या
Reply #142015-09-24
आप तो अकेले ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं; विद्युत प्रवाह संकेतों को दोनों फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों में जोड़ दें, ताकि दोनों ही में विद्युत प्रवाह मापा जा सके। सरल शब्दों में, फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों के 4-20mA इनपुटों का उपयोग वॉल्टमीटर के समान ही किया जा सकता है।
Reply #152015-09-24
ऐसे में, यह काफी सरल एवं उपयोगी हो जाता है!
Reply #162015-10-02
महत्वपूर्ण अवसरों पर घड़ी खरीदने में थोड़ा पैसा बचाना ठीक है; लेकिन अगर वह घड़ी खराब हो जाए, तो उत्पादन रुक जाएगा, और इस कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए
Reply #172015-10-08
दो फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों में सिग्नल को श्रृंखलाबद्ध रूप से जोड़ने में सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि इससे लोड इम्पीडेंस सबसे अच्छा तो यही है कि सिग्नल आइसोलेटर का उपयोग किया
Reply #182015-11-04
सीख लिया। कार्यक्षमता को पूरा करने के साथ-साथ उपयोग में आने वाली प्रक्रियाओं पर भी विचार करना आव
Reply #192015-11-06
#C, गर्म रिजर्व स्थिति C, गर्म रिजर्व स्थिति
Reply #202015-11-07
दो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टरों को आपस में जोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है। बेहतर होगा कि सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग किया जाए; अगर ऐसा संभव न हो, तो एक कन्वर्जन स्विच भी इस्तेमाल किया जा स

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.