Thread Content
क्या 60 kPa की रेंज वाले प्रेशर ट्रांसमीटर का उपयोग 1.0 MPa की रेंज वाले प्रेशर ट्रांसमीटर के स्थान पर किया जा सकता है? अब हम पुराने मीटरों को नए मॉडलों से बदलने की तैयारी कर रहे हैं; यहाँ आए विकल्पों में 1.0 MPa दबाव वाले ट्रांसमीटर शामिल हैं, जबकि वास्तविक उपयोग में केवल 60 kPa दबाव ही आवश्यक है। ।
10/0.6 = 16.7 गुना। यह तो मापन की सटीकता से संबंधित समस्या है; आम तौर पर यह उचित नहीं माना जाता।
यह आपके ट्रांसमीटर की सटीकता पर निर्भर है। आम तौर पर, बेहतर ट्रांसमीटरों में मापन की सीमा 10 तक होती है। आपके ट्रांसमीटर में यह सीमा कितनी है, यह तो पता नहीं।
यह उपयुक्त नहीं है। इसका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन सटीकता काफी कम होगी।
मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ… क्या इसका कोई जवाब है?
यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके प्रेशर ट्रांसमीटर के सेंसर की मापन सीमा क्या है। यदि मान सीमा के भीतर है, और वह मान बहुत निकट नहीं है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है! लेकिन सटीकता पहले की तुलना में कम हो सकती है। यदि रेंज बहुत कम हो, तो इसका उपयोग बिल्कुल ही संभव नहीं होगा; ऐसी स्थिति में प्रेशर सेंसर क्षतिग्रस्त हो सकता है!
इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है; बस सटीकता थोड़ी कम है। वास्तव में, प्रेशर ट्रांसमीटरों की सटीकता पहले से ही काफी अधिक है। आमतौर पर पेट्रोकेमिकल उद्योग में, 0.2% की सटीकता ही पर्याप्त होती है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके प्रेशर ट्रांसमीटर की न्यूनतम सीमा कितनी है। यदि न्यूनतम सीमा को 100 kPa पर सेट किया जा सकता है, तो कोई समस्या नहीं होगी।
देखें कि प्रेशर ट्रांसमीटर का रैखिकता गुणांक कैसा है; अच्छे गुणांक वाले ट्रांसमीटरों का ही उपयोग किया जा बेशक, इसकी शर्त यह है कि 60KPa पर आवश्यक सटीकता बहुत अधिक न हो।
बेहतर होगा कि नया हैंडल ही खरीदा जाए।
स्वयं, हैंडल के माध्यम से 0~60KPa की सीमा निर्धारित की जा सकती है।
बेहतर होगा कि इसे माइक्रो-प्रेशर गेज से बदल दिया जाए। वर्तमान गेज से मापन तो संभव है, लेकिन उसकी सटीकता
रेंज अनुपात देखें, न्यूनतम सेट की जा सकने वाली रेंज भी देखें! कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तो सामान्य टेबलों में भी अनुपात 100:1 है, जबकि कुछ टेबलों में यह अनुपात 200:1 तक है।
इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं, यह मापन संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर है। 1.0 MPa ट्रांसमीटर की अनुमेय त्रुटि की मात्रा की गणना करनी होगी; यह मान प्रक्रिया संबंधी त्रुटि के 1/3 से कम होना चाहिए, तभी ही इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि मापन की सीमाओं में बहुत अधिक अंतर है, तो सिद्धांत रूप में इसका उपयोग संभव नहीं है।
बेशक, आपके द्वारा भेजे गए इस पोस्ट के अनुसार, तो ज्यादा सटीकता की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? ! हे हे। । । । ।
रेंज को 60 तक बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर सटीकता थोड़ी कम हो जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्माता द्वारा निर्धारित रेंज-अनुपात क्या है; विभिन्न रेंज-अनुपातों के लिए सटीकता की गणना हेतु अलग-अलग सूत्र होते हैं। यदि सूत्र प्राप्त हो जाए, तो इस तालिका की सटीकता की गणना की जा सकती है।
इस विचार से सहमत हूँ। सबसे पहले, आपके मापन रेंज का अनुपात देखें। यदि मापन रेंज का अनुपात अधिक है, तो क्या 60 किलोपास्कल, न्यूनतम मापन रेंज की सीमा के भीतर है?; या फिर, यदि मजबूरन ही इसका उपयोग किया जाए, तो सटीकता में कमी आने के बाद भी क्या यह प्रक्रिया-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? उपरोक्त दोनों स्थितियों के आधार पर ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस ट्रांसमीटर का उपयोग किया जा सकता है या नहीं
नमूनों की न्यूनतम सटीकता मान, एवं रेंज को सेट करने की संभावना का आकलन करें। इस तरह, मुख्य रूप से सटीकता को ही ध्यान में रखा जाता है
हम दबाव संबंधी उत्पादों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। 1 MPa के लिए उपयोग में आने वाले सिलिकॉन सेंसरों के मामले में, कम से कम 0-300 kPa तक ही इनका उपयोग किया जा सकता है। सर्वोत्तम एकल-क्रिस्टल सिलिकॉन सेंसरों का उपयोग 0-1 MPa के दायरे में 0-60 kPa तक ही किया जा सकता है। आम तौर पर ऐसी स्थिति में सटीकता पर बल नहीं दिया जा सकता; इसलिए बेहतर होगा कि सही रेंज ही चुनी जाए। शंघाई लीगे 2880189604
इसका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन सटीकता कम होगी। यदि मांग कम हो, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, रेंज-रेशियो पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान में, घरेलू रूप से निर्मित सेंसरों का रेंज-रेशियो आमतौर पर 20:1 होता है, जबकि आयातित सेंसरों का रेंज-रेशियो 100:1 होता है।
ऐसा करना बेहतर नहीं है; इससे सटीकता बहुत कम हो जाएगी। 100 kPa की रेंज का उपयोग करना ही सबसे अच्छा है!