【प्रतिदिन एक प्रश्न】20150923 का परीक्षण

2015-09-23View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार hjztbwg द्वारा 2015-9-24 09:31 पर संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी इमारत में उपयोग होने वाली एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली की पाइपलाइनें स्टील से बनी होती हैं; ऐसी पाइपलाइनों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन आवश्यक है। उत्तर: ABD
A. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को पूरी तरह हटा देना आवश्यक है।
B. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़ में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोड़ में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
C. कंडेंसेट वाटर ड्रेनेज पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए।
D. ठंडे/गर्म पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच इन्सुलेटिंग पदार्थ लगाना आवश्यक है।
Reply #22015-09-23
पुरस्कार: 2 संपत्ति। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी इमारत में उपयोग होने वाली एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली की पाइपलाइनें स्टील से बनी होती हैं; ऐसी पाइपलाइनों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन आवश्यक है। ए. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को अवश्य हटा देना चाहिए।
बी. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़ों में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोड़ों में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
सी. कंडेंसेट वाटर ड्रेनेज पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए।
डी. ठंडे/गर्म पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच, इन्सुलेटिंग पदार्थ अवश्य लगाना चाहिए।
Reply #32015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन ए बी डी
Reply #42015-09-23
ए, बी, डी-----------------------------
Reply #52015-09-23
ABCD, ये चारों ही सही हैं, है ना?
Reply #62015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन ए, बी, सी, डी
Reply #72015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन एबीसीडी
Reply #82015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन ए. एबीडी ए. पाइपों एवं पाइप-फ्रेमों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को पूरी तरह हटा देना आवश्यक है।
बी. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़ में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोड़ में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
सी. कंडेंसेट वाटर ड्रेनेज पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए। (गलत) वास्तव में, कंडेंसेट वाटर ड्रेनेज पाइपों की ढलान, डिज़ाइन दस्तावेज़ों में निर्धारित मानों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि डिज़ाइन में कोई निर्धारण न हो, तो ढलान 8/%% से अधिक होनी चाहिए। सॉफ्ट कनेक्शनों की लंबाई 150 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। डी. ठंडे/गर्म पानी की पाइपलाइनों एवं सहायक उपकरणों के बीच, इन्सुलेटिंग पैड होना आवश्यक है।
Reply #92015-09-23
ए. पाइपों एवं पाइप-फ्रेमों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को अवश्य ही हटा देना चाहिए।
बी. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़िंग में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोडिंग में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
डी. गर्म/ठंडे पानी की पाइपों एवं उनके सहायक उपकरणों के बीच इन्सुलेटिंग पदार्थ अवश्य ही लगाना चाहिए।
Reply #102015-09-23
सही उत्तर:
A. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को पूरी तरह हटा देना आवश्यक है।
B. पाइपों को मोड़ने हेतु, गर्म विधि से मोड़ने पर मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि ठंडी विधि से मोड़ने पर यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
D. गर्म/ठंडे पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच इन्सुलेटिंग पदार्थ लगाना आवश्यक है।
Reply #112015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन ए. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को अवश्य ही हटा देना चाहिए।
बी. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़ में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोड़ में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
सी. कंडेनसेट वाटर ड्रेनेज पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए।
डी. ठंडे/गर्म पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच, इन्सुलेटिंग पदार्थ अवश्य ही लगाया जाना चाहिए। ABC
Reply #122015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन अमेरिका
Reply #132015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन (ए बी डी)
ए. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को पूरी तरह हटा देना आवश्यक है।
बी. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़ में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोड़ में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
सी. कंडेंसेट वाटर ड्रेनेज पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए।
डी. ठंडे/गर्म पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच, इन्सुलेटिंग पदार्थ लगाना आवश्यक है।
Reply #142015-09-23
उत्तर: ABD........................................
Reply #152015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन ए, बी, सी
Reply #162015-09-23
ए. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को पूरी तरह हटा देना आवश्यक है।
बी. पाइपों को मोड़ने हेतु, थर्मल मोड़ में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि कोल्ड मोड़ में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
सी. कंडेनसेट जल निकासी पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए।
डी. ठंडे/गर्म पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच, इन्सुलेटिंग पदार्थ लगाना आवश्यक है।
Reply #172015-09-23
किसी इमारत की एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन प्रणाली हेतु उपयोग में आने वाली पाइपें स्टील से बनी होती हैं। ऐसी पाइपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन एसीडी:
A. पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों की स्थापना से पहले, उनकी आंतरिक एवं बाहरी सतहों पर मौजूद गंदगी एवं जंग को पूरी तरह हटा देना आवश्यक है।
B. पाइपों को मोड़ने हेतु, गर्म मोड़ने की प्रक्रिया में मोड़ की त्रिज्या, पाइप के बाहरी व्यास के 3.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए; जबकि ठंडे मोड़ने की प्रक्रिया में यह मान 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए।
C. कंडेनसेट जल निकासी पाइपों की ढलान, 7‰ से अधिक होनी चाहिए।
D. ठंडे/गर्म पानी की पाइपों एवं उनके सहायक ढाँचों के बीच, इन्सुलेटिंग पदार्थ लगाना आवश्यक है।
Reply #182015-09-23
_________अमेरिका_______________

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.