स्टेप 7: Wincc को S7-PLCSIM सिमुलेशन के माध्यम से जोड़ने हेतु आवश्यक सेटिंग्स। (यह तो कॉपी किया गया है… देखिए, क्या यह सही है?) )
Thread Content
I. MPI नेटवर्क का सिमुलेशन1. PC/PG पोर्ट का चयन: STEP7 में PLCSIM (MPI) चुनें, WINCC में MPI (Wincc) चुनें –> PLCSIM (MPI). 2. सबसे पहले, STEP7V5·4 सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नियंत्रण प्रोग्राम तैयार करें। 3. S7-PLCSIMV5·4 सॉफ्टवेयर को खोलें। खुलने वाली विंडो में, नीचे दिए गए विकल्पों में से दूसरे विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद “STEP7V5·4 प्रोग्राम” को खोलने हेतु उस विकल्प का चयन करें। 4. प्रोग्राम को डाउनलोड करें एवं उसे चलाएं। 5. WINCC V6.0 को खोलें एवं एक नया प्रोजेक्ट बनाएं। “वेरिएबल मैनेजमेंट” में नया ड्राइवर जोड़ें; “S7” विकल्प चुनें। फिर MPI पर नया कनेक्शन बनाएं। MPI पर राइट-क्लिक करें → “सिस्टम पैरामीटर्स” → “यूनिट्स” → “लॉजिकल डिवाइसेस” में “PLCSIM (MPI)” विकल्प चुनें। 6. नई वेरिएबलें बनाएं, इमेज को संपादित करें, फिर उसे सहेजकर चलाएं। II. TCP/IP नेटवर्क का सिमुलेशन
1. PC/PG पोर्ट का चयन: STEP7 में PLCSIM (RFC 1006) का उपयोग किया जाता है; WINCC में CP_I2_1 का उपयोग किया जाता है –> PLCSIM (RFC 1006). 2. सबसे पहले, STEP7V5·4 सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करें (CP343-1 होना आवश्यक है, एवं इसका IP पता भी दर्ज करना होगा)। इसके बाद नियंत्रण प्रोग्राम भी तैयार करें। 3. S7-PLCSIMV5·4 सॉफ्टवेयर को खोलें। खुलने वाली विंडो में, नीचे दिए गए विकल्पों में से दूसरे विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद “STEP7V5·4 प्रोग्राम” को खोलने हेतु उस विकल्प का चयन करें। 4. प्रोग्राम को डाउनलोड करें एवं उसे चलाएं। 5. WINCC V6.0 को खोलें एवं एक नया प्रोजेक्ट बनाएं। “वेरिएबल मैनेजमेंट” में नया ड्राइवर जोड़ें; “S7” विकल्प का चयन करें। इसके बाद TCP/IP के माध्यम से एक नया कनेक्शन बनाएं (STEP7 कॉन्फ़िगरेशन में दिए गए IP पते को अवश्य भरें)। स्लॉट नंबर को 2 पर सेट करें। TCP/IP पर राइट-क्लिक करें –> सिस्टम पैरामीटर्स –> यूनिट्स –> “लॉजिकल डिवाइसेस” विकल्प में “CP_I2_1:” चुनें। 6. नई वेरिएबलें बनाएं, इमेज को संपादित करें, फिर उसे सहेजकर चलाएं। तीन, PROFIBUS नेटवर्क का सिमुलेशन
1. PG/PC इंटरफ़ेस का चयन: STEP7 में “S7ONINE (STEP7)” का चयन करें –> PLCSIM (PROFIBUS); WINCC में “CP_I2_1” का चयन करें –> PLCSIM (PROFIBUS). 2. WINCC में, PROFIBUS के लिए नया कनेक्शन बनाएं। इसके बाद PROFIBUS के सिस्टम पैरामीटर्स में जाएं –> यूनिट्स –> लॉजिकल डिवाइस नाम; यहाँ “PLCSIM (PROFIBUS)” चुनें। 3. अन्य मामलों में, यह MPI एवं TCP/IP के सिमुलेशन के समान ही है। *PLCSIM संस्करण 5.4