नए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस संग्रहण टैंकों को उपयोग में लाने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन से टैंक को भरने की आवश्यकता होती है। ऐसे में टैंक के अंदर का दबाव कितना होना चाहिए, एवं इस दबाव को कितने समय तक बनाए रखना आवश्यक है? प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक मानदंड क्या हैं?
प्रतिस्थापन हेतु दबाव संबंधी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है; बस ऑक्सीजन की मात्रा तकनीकी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
बेस एवं सेटलमेंट आदि की जाँच करें; यदि ये सभी मानकों के अनुरूप हैं, तो पहले उसमें पानी भरें, फिर नाइट्रोजन डालकर पानी निकाल दें! इस तरह, रूपांतरण सही होने की गारंटी मिल जाती है!
सीधे नाइट्रोजन भरा जा सकता है, उसके बाद वहाँ से अतिरिक्त गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। आम तौर पर 2-3 बार ऐसा करने पर ही काफी हो जाता है। टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा 0.2% से कम हो जाने पर ही उसका विश्लेषण किया जा सकता है।
टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा 3% होनी चाहिए, या 0.2%?
मानकों के अनुसार, 3% ही आवश्यक है।; लेकिन क्या आप यह गारंटी दे सकते हैं कि प्रतिस्थापन करते समय कोई “म ! क्या नमूना लेने का स्थान सबसे ऊपरी बिंदु !
सीधे पानी से ही इसे बदला जा सकता है; नींव का धंसना भी इसी प्रक्रिया में ही संभव हो जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप गूगल पर खोज कर सकते हैं… वहाँ कई निर्माण विधियाँ उपलब्ध हैं।
नाइट्रोजन से प्रतिस्थापन करने के बाद, नमूना लेने हेतु स्थान का चयन कैसे किया जाना चाह इसके अलावा, टैंक के अंदर कितना दबाव होना आवश्यक है?
जब टैंक में पानी एवं वायु का दबाव सही हो जाता है, तो आपूर्ति से पहले उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 0.5% (V) से अधिक नहीं होनी चाहिए। दबाव के संबंध में कोई विशेष आवश्यकता नहीं है; 2–3 किलोग्राम दबाव ही पर्याप्त है। कई नमूने लेकर उनका विश्लेषण किया जा सकता है – टैंक के ऊपरी हिस्से से एवं मैग्नेटिक लेवल गेज से भी नमूने लिए जा सकते हैं।
पहले पानी भरें, फिर नाइट्रोजन गैस डालकर पानी निकालें। निकलने वाली गैस में ऑक्सीजन की मात्रा 1% होनी चाहिए; ऐसा होने पर सब कुछ ठीक
क्या वास्तव में प्रतिस्थापन हेतु नाइट्रोजन आवश्यक है? क्या अस्थायी रूप से नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता ह क्या इस हिस्से संबंधी कोई मानक/नियम हैं?