Thread Content

आजकल के मापन उपकरण लगातार अधिक स्मार्ट होते जा रहे हैं; इनमें उन्नत तकनीकें शामिल हैं। आम तौर पर, यदि किसी ऑन-साइट मापन उपकरण में कोई खराबी आ जाती है, तो सुरक्षा एवं उत्पादन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए उस उपकरण को तुरंत ही बदल दिया जाता है। ऐसे में, ऑन-साइट मापन उपकरणों की मरम्मत करने वाले व्यक्ति वास्तव में उपकरणों को बदलने वाले कर्मचारी ही बन जाते हैं… बेशक, जब आवश्य आज, रोसमॉन्ट ब्रांड का वॉर्टेक्स फ्लो मीटर अचानक 100 किलोग्राम/घंटे से घटकर महज कुछ दर्जन किलोग्राम/घंटे हो गया। निदान से पता चला कि उपकरण में कोई संचार नहीं हो रहा है; साथ ही, साइट पर वोल्टेज भी केवल 8V ही था (जबकि सामान्य रूप से यह 21V होना चाहिए)। हमने ट्रांसमीटर बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि दोनों उपकरणों का मॉडल अलग है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन सफल नहीं हुआ। (नए ट्रांसमीटर की न्यूनतम मापन सीमा 580 है, जबकि खराब उपकरण की मापन सीमा 340 है।) अंत में हमने पुराना ट्रांसमीटर ही वापस लगा दिया, और अब सब कुछ सामान्य हो गया! अरे वाह, मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन का उपयोग करते समय, फोन जैसे ही, कोई समस्या आने पर पहले उसकी बिजली बंद कर देनी चाहिए!
Reply #22015-09-30
वोल्टेज केवल 8V है, इसलिए HART कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। आपने यह जाँचा ही नहीं कि पावर सप्लाई में केवल 8V ही क्यों है। सीधे ही वॉर्टेक्स सेंसर बदल देने से भी यह समस्या हल नहीं होगी… चाहे कोई भी व्यक्ति इसे ठीक करने की कोशिश करे। :हाहा; बिजली संबंधी समस्याएँ तब तक दूर नहीं होंगी, और भले ही अभी सब कुछ ठीक हो भी जाए, लेकिन जल्द ही फिर से वही समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी।
Reply #32015-09-30
बंद करें, फिर पुनः शुरू करें! कंप्यूटर की तरह, कभी-कभी ऐसा ही होता है; खासकर स्मार्ट मीटरों में, सॉफ्टवेयर में समस्याएँ आ सकती हैं!
Reply #42015-10-01
समस्या कार्ड द्वारा उत्पन्न होने वाले वोल्टेज में नहीं है; बल्कि साइट पर मौजूद ट्रांसमीटर में ही खराबी है। ठीक कौन-सा हिस्सा खराब है, इसका पता तो विशेषज्ञों द्वारा ही लगाया जा सकता है
Reply #52015-10-01
खींचने के बाद अगर व्यवहार सही न हो, तो उसका समाधान खुद
Reply #62015-10-01
मॉड्यूल को निकालकर फिर से लगाने पर, मीटर के वोल्टेज में परिवर्तन हो गया। ऐसा लगता है कि यह सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या नहीं है… क्या यह इंटरफेस संबंधी समस्या हो सकती है? लेकिन वहाँ कोई कंपन नहीं था।
Reply #72015-10-01
कभी-कभी कारण पता नहीं चल पाता, ऐसे में बिजली, गैस एवं सिग्नलों को बंद करके ही प्रयास किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, “सिस्टम बंद हो जाने” की संभावना अधिक होती है।
Reply #82015-10-01
क्या बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, इसी कारण हैंडलर से संचार संभव नहीं हो रहा हमारे पास कुछ सर्सर्स डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर हैं; इन्हें किसी भी तरह से हैंडहेल्ड डिवाइस से जोड़ा ही नहीं जा रहा है। इनके लिए आवश्यक वोल्टेज 24V से कम है… क्या यही कारण है? लेबल पर लिखा है कि इसकी वोल्टेज सीमा 15V-45V है, लेकिन रोलेक्स के मॉड्यूलों के लिए तो वोल्टेज 24V ही होना चाहिए, है ना? ! सीधे वहाँ पर मापन करने पर वोल्टेज 21.5V आया, जब केबलों को सही तरीके से जोड़कर मापन किया गया तो वोल्टेज 18.5V रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
Reply #92015-10-01
इसे ठीक करने के लिए थोड़ा संशोधन करना ही पर्याप्त है। क्या पहले से ही संपर्क में कोई समस्या रही होगी?
Reply #102015-10-01
क्या यह 24VDC विद्युत आपूर्ति लाइन में कहीं इन्सुलेशन कमजोर हो गया है, या फिर ग्राउंडिंग में कोई समस्या है?
Reply #112015-10-01
शायद ऐसा नहीं है। इस घड़ी का उपयोग कई सालों से किया जा रहा है। मैंने बस पावर केबल को फिर से जोड़ दिया, एवं सर्किट मॉड्यूल को भी फिर से इंस्टॉल कर दिया।
Reply #122015-10-07
अब समस्या का विश्लेषण करना और भी कठिन होता जा रहा है।
Reply #132015-10-07
स्मार्टफोन में भी कभी-कभी ऐसा ही होता है; फोन को बंद करके फिर से चालू कर देने पर समस्या दूर हो जाती है! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #142015-10-07
शाब्दिक रूप से समझने पर तो इसका मतलब है कि कोई संचार ही नहीं है… मुझे यह चीज़ ठीक से समझ में नहीं आ रह हालाँकि, रोसमॉन्ट के पास ऐसा ही एक ट्रांसमीटर है; उसमें भी शायद ऐसी ही समस्याएँ आ सकती हैं। इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक घटकों में मौजूद समस्याएँ हैं। घटकों को फिर से इंस्टॉल करने से समस्या दूर हो जाएगी। आपने भी कहा कि मॉड्यूल को फिर से इंस्टॉल किया गया है… क्या यही समस्या हो सकती है?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.