नियंत्रण वाल्वों की बार-बार होने वाली गतिविधियों के

2015-09-30View Original

Thread Content

स्वचालित अवस्था में, नियंत्रण वाल्वों को बार-बार चालू-बंद करने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में, या तो परिस्थितियों को स्थिर रखना होगा, या फिर PID पैरामीटरों को पुनः सेट करना होगा। लेकिन PSA ट्रांसवर्स एडसॉर्प्शन उपकरणों में, नियंत्रण वाल्वों की गतिविधियाँ बहुत ही बार होती रहती हैं। यह लगभग कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो, PSA उपकरणों में प्रयोग होने वाले नियंत्रण वाल्वों एवं सामान्य उपकरणों में प्रयोग होने वाले नियंत्रण वाल्वों में क्या अंतर है? और PSA उपकरणों में ऐसे वाल्वों को बार-बार क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है?
Reply #22015-09-30
PSA उपकरणों में प्रयोग होने वाले नियंत्रण वाल्वों एवं सामान्य उपकरणों में प्रयोग होने वाले नियंत्रण वाल्वों में क्या अंतर है? स्विच-ऑफ वाल्व।
Reply #32015-11-26
नमस्ते LZ,
1. PSA में प्रयोग होने वाले नियंत्रण वाल्व, अन्य सिस्टमों में प्रयोग होने वाले नियंत्रण वाल्वों के समान ही होते हैं। क्योंकि नियंत्रण वाल्वों को आमतौर पर उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है; जैसे – सिंगल-सीट वाल्व, स्लीव वाल्व, वेवबॉय नियंत्रण वाल्व आदि। एक नियंत्रण वाल्व निर्माता के रूप में, वह आमतौर पर आपकी परिस्थितियों के आधार पर ही उपयुक्त वाल्व चुनता है। विभिन्न दबाव, प्रवाह दर, तापमान, पदार्थ के गुण आदि के आधार पर ही उपयुक्त वाल्व चुना जाता है। ; 2. नियंत्रण वाल्वों को आम तौर पर बार-बार संचालित नहीं किया जाना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से संचालन प्रक्रिया में व्यवधान पैदा होता है, एवं इससे वाल्व एवं उससे जुड़े उपकरणों की उम्र भी प्रभावित होती है। ; 3. वाल्वों के बार-बार संचालित होने के कई कारण हो सकते हैं; उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
a. वाल्व के Cv मान एवं प्रवाह-विशेषताओं का अनुचित चयन, जिसके कारण वाल्व बार-बार संचालित होता है। ; ख. समायोजित किए जाने वाले पैरामीटरों की संवेदनशीलता बहुत अधिक है; उदाहरण के लिए, पानी के तापमान को समायोजित करते समय लक्ष्य मान 25 डिग्री है, लेकिन इसमें +1 डिग्री से -1 डिग्री तक ही समायोजन संभव है। ऐसी स्थिति में वाल्वों को बार-बार सक्रिय होना पड़ता है। ; ग. वाल्वों के एक्जीक्यूटिव उपकरणों, संबंधित ट्यूबों के जोड़ों आदि से हवा लीक हो जाती है; इस कारण पोजिशनर को बार-बार हवा भरनी पड़ती है, जिससे यह बार-बार कार्य करने लगता है। ; घ. वाल्वों की सही जगह पर स्थापना न होने के कारण, माध्यम का प्रवाह अत्यधिक अव्यवस्थित हो जाता है; इसके कारण कंपन उत्पन्न होते हैं। ; ऊपर दी गई जानकारी, मेरी अपनी समझ के आधार पर ही लिखी गई है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो, तो कृपया मुझे बताएं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.