【प्रतिदिन एक प्रश्न】20151001 संस्करण का प्रश्न

2015-10-01View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार hjztbwg द्वारा 2015-10-7 14:26 को संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर देने पर पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? उत्तर: ABD
(A) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा हो, वहाँ यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली स्थापित की जाती है।
(B) यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली वाले कमरों में दबाव 20 Pa होता है।
(C) 15 मीटर ऊँचाई वाले कमरों में यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली स्थापित की जाती है।
(D) जमीन की दूसरी मंजिल पर, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा न हो, वहाँ 15 मीटर² क्षेत्रफल वाले इंटरनेट कैफे में यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली स्थापित की जाती है।
Reply #22015-10-01
क्या BCD मानकों के अनुरूप नहीं है? ? ? ?
Reply #32015-10-01
(ए) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा हो, वहाँ मशीनी द्वारा हवा भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए।
(बी) मशीनी द्वारा हवा भेजने की प्रक्रिया में, पूर्व-कक्ष में दबाव 20 पास्कल होना चाहिए।
(सी) 15 मीटर ऊँचाई वाले आंगनों में मशीनी धुआँ निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
(डी) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा न हो, ऐसे इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल – 15 मीटर²) में भी मशीनी धुआँ निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
Reply #42015-10-01
अमेरिका: lol: lol: lol: lol: विजय:: विजय:
Reply #52015-10-01
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? ए.बी.डी.:
(A) बाहरी दीवारों के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी संभव है, वहाँ मशीनी द्वारा हवा भेजने की व्यवस्था है।
(B) मशीनी द्वारा हवा भेजने की प्रक्रिया में, पूर्व-कक्ष में दबाव 20 पास्कल होता है।
(C) 15 मीटर ऊँचाई वाले आंगनों में मशीनी धुआँ निकासी व्यवस्था है।
(D) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी संभव नहीं है, ऐसे इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल – 15 मीटर²) में भी मशीनी धुआँ निकासी व्यवस्था है।
Reply #62015-10-01
इस प्रश्न का सही उत्तर है: ABD
Reply #72015-10-01
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? ए बी डी
Reply #82015-10-01
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? (ए) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा है, वहाँ मशीनी द्वारा हवा भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए।
(बी) मशीनी द्वारा हवा भेजने की प्रक्रिया में, पूर्व-कक्ष में दबाव 20 पास्कल होना चाहिए।
(सी) 15 मीटर ऊँचाई वाले आंगनों में मशीनी धुआँ निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
(डी) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा नहीं है, ऐसे इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल – 15 मीटर²) में भी मशीनी धुआँ निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
Reply #92015-10-01
ए) बाहरी दीवारों के पास, जहाँ प्राकृतिक रूप से धुआँ बाहर निकल सकता है, वहाँ धुएँ से बचने हेतु विशेष सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं; ऐसी जगहों पर यांत्रिक रूप से ह निर्माण नियम 9.1.1(बी): यांत्रिक रूप से वायु प्रवाह करने हेतु, प्री-चेंबर में वायु का दबाव 20 पास्कल होना चाहिए। निर्माण नियम 9.3.3: 20–30 पास्कल (D) का दबाव, उन इंटरनेट कैफेों में आवश्यक है, जो जमीन से दूसरी मंजिल पर स्थित हैं, एवं जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा नहीं है (क्षेत्रफल 15 मीटर²)। ऐसी जगहों पर यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली आवश्यक है। निर्माण नियम 9.1.3
Reply #102015-10-01
(ए) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा हो, वहाँ यांत्रिक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली स्थापित की जाती है।
(बी) यांत्रिक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली वाले कमरे में दबाव 20 पास्कल होता है।
(डी) जमीन की दूसरी मंजिल पर, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा न हो, वहाँ 15 मीटर² क्षेत्रफल वाले इंटरनेट कैफे में यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली स्थापित की जाती है।
Reply #112015-10-01
(ए) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा हो, वहाँ यांत्रिक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली स्थापित की जाती है।
(बी) यांत्रिक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली वाले कमरे में दबाव 20 पास्कल होता है।
(डी) जमीन की दूसरी मंजिल पर, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा न हो, वहाँ 15 मीटर² क्षेत्रफल वाले इंटरनेट कैफे में यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली स्थापित की जाती है।
Reply #122015-10-01
उत्तर है: ABD। उत्तर है: ABD।
Reply #132015-10-01
उत्तर: ABD। उत्तर: ABD।
Reply #142015-10-01
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि उत्तर ABC है। । । ।
Reply #152015-10-01
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? (ए) बाहरी दीवार के पास स्थित, प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा वाले धुआँ-रोधी सीढ़ियों के क्षेत्र में यांत्रिक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली लगाई गई है।
(बी) यांत्रिक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली वाले क्षेत्र में अतिरिक्त दबाव 20 पास्कल है।
(सी) 15 मीटर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली लगाई गई है।
(डी) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा न रखने वाले इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल – 15 मीटर²) में भी यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली लगाई गई है।
Reply #162015-10-02
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? (ए बी डी)
(A) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा है, वहाँ मशीनी द्वारा हवा भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए।
(B) मशीनी द्वारा हवा भेजने की प्रक्रिया में पूर्व-कक्ष में दबाव 20 पास्कल होना चाहिए।
(C) 15 मीटर ऊँचाई वाले मध्यभाग में मशीनी धुआँ निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
(D) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा नहीं है, ऐसे इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल – 15 मीटर²) में भी मशीनी धुआँ निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
Reply #172015-10-02
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? (एबीडी) (ए) बाहरी दीवार के पास, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी संभव है, वहाँ मशीनी द्वारा हवा भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए।
(बी) मशीनी द्वारा हवा भेजने की प्रक्रिया में पूर्व-कक्ष में दबाव 20 पास्कल होना चाहिए।
(सी) 15 मीटर ऊँचाई वाले आंगनों में मशीनी धुआँ निकासी व्यवस्था होनी चाहिए।
(डी) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, जहाँ प्राकृतिक धुआँ निकासी संभव नहीं है, ऐसे इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल 15 मीटर²) में भी मशीनी धुआँ निकासी व्यवस्था होनी चाहिए।
Reply #182015-10-02
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? (सी)
Reply #192015-10-02
संभवतः, अमेरिका मौजूदा वास्तुकला-संबंधी अग्नि-सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहा है।
Reply #202015-10-06
किसी नौ मंजिला आवासीय इमारत में (जिसके निचले हिस्से में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं), अग्नि सुरक्षा संबंधी डिज़ाइन में ऐसी कौन-सी प्रथाएँ हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, या मानकों से अधिक हैं? एबीसी:
(A) बाहरी दीवार के पास स्थित, प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा वाले सीढ़ियों के कमरों में यांत्रिक वायु प्रवाह प्रणाली लगाई जाती है।
(B) यांत्रिक वायु प्रवाह प्रणाली वाले कमरों में वायु का दबाव 20 पास्कल होता है।
(C) 15 मीटर ऊँचाई वाले कमरों में यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली लगाई जाती है।
(D) जमीन की दूसरी मंजिल पर स्थित, प्राकृतिक धुआँ निकासी की सुविधा न रखने वाले इंटरनेट कैफे (क्षेत्रफल – 15 मीटर²) में भी यांत्रिक धुआँ निकासी प्रणाली लगाई जाती है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.