कृपया किसी विशेषज्ञ से मदद करने को कहें – भाप-आदान-प्रदान संबंधी समस्या।
Thread Content
हमारे यहाँ एक हीट एक्सचेंजर है, जिसमें 0.8 मेगापास्कल (175 डिग्री सेल्सियस) दबाव वाली भाप का उपयोग ऊष्मा प्रदान करने हेतु किया जाता है। मैं इसे 0.4 मेगापास्कल (143 डिग्री सेल्सियस) दबाव वाली भाप से चलाना चाहता हूँ। जिस पदार्थ को गर्म किया जा रहा है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 2020 किलोजूल/किग्रा·केल्विन है। इस पदार्थ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है; पदार्थ का द्रव्यमान 1500 किग्रा है। ऊष्मा-विनिमय मात्रा Q = 2020 × 100 × 1500 = 303 × 10^-6 जूल।0.8 मेगापास्कल दबाव वाली भाप का पानी फ्लेशिंग प्रक्रिया से गुजरता है; इस प्रक्रिया के बाद यह 0.2 मेगापास्कल दबाव वाली भाप में बदल जाता है। ड्रेनेज उपकरणों पर दबाव 0.4 मेगापास्कल होता है। 0.4 मेगापास्कल दबाव वाली भाप में बदलने के बाद, पानी सामान्य दबाव वाली नली में जाता है।
मेरी गणना अनुमानित है; इसलिए मैंने स्पष्ट ऊष्मा की गणना नहीं की, केवल अंतर्निहित ऊष्मा की ही गणना की।
पानी की ऊष्मा-मात्रा: H(0.8 मेगापास्कल) = 2768, H(0.4 मेगापास्कल) = 2738।
m(0.8 मेगापास्कल) × H(0.8 मेगापास्कल) = 303 × 10^-6 जूल; m(0.8 मेगापास्कल) = 109 किग्रा।
m(0.4 मेगापास्कल) × H(0.4 मेगापास्कल) = 303 × 10^-6 जूल; m(0.4 मेगापास्कल) = 110 किग्रा।
क्या 0.8 मेगापास्कल एवं 0.4 मेगापास्कल दबाव वाली भापों की ऊष्मा-मात्रा में इतना ही अंतर है? क्या मेरी गणना प्रक्रिया सही है? कौन-सा विद्वान मुझे मार्गदर्शन दे सकता है?