इनर फ्लोटिंग टॉप वाले टैंकों की छत पर स्थित वेंटों में फायर प्रतिरोधक उपकरण लगाना आवश्यक है या नहीं?

2015-10-08View Original

Thread Content

जैसा कि शीर्षक में उल्लेख है: SH/T 3007-2014 “पेट्रोकेमिकल संग्रहण एवं परिवहन प्रणालियों हेतु टैंकों के डिज़ाइन संबंधी मानक”, धारा 5.1.9: 5.1.9 निम्नलिखित टैंकों में, वायुमंडल से जुड़ने वाली वेंट पाइपों या रेस्पिरेटर वाल्वों पर फायर-इनहिबिटर लगाना आवश्यक है: d) इनर-फ्लोटिंग टॉप वाले टैंकों में टैंक की छत के बीच में स्थित वेंट पाइप। प्रश्न: केवल छत के बीच में स्थित वेंट पाइप पर ही फायर-इनहिबिटर लगाने का उद्देश्य क्या है? क्या इनर फ्लोटिंग टॉप में वेंटिलेशन विंडो भी नहीं होती? क्या आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है?
Reply #22015-10-08
डियर, बेशक, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। टैंक की छत पर एक वेंट है।
Reply #32015-11-15
मुझे लगता है कि इसे लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है… बस बीच में ही इसे लगा देना चाहिए, बाकी जगहों पर तो इसे लग ?
Reply #42018-08-18
मूल पोस्टर लिखने वाले, क्या आपने अब सुधार कर लिया है? हमारी कंपनी को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है। “चाइना पेट्रोलियम केमिकल्स कंपनी लिमिटेड – रिफाइनिंग/हल्के तेलों के भंडारण हेतु टैंकों के सुरक्षित संचालन संबंधी दिशानिर्देश” में धारा 5.2.2 में कहा गया है कि “आंतरिक फ्लोटिंग टॉप वाले टैंकों के ऊपरी हिस्से में स्थित वेंटों पर अवश्य ही फायर प्रतिरोधक उपकरण लगाए जाने चाहिए।” ”, यहाँ भी वही आवश्यकताएँ हैं। ; जबकि “चाइना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड – हल्के तेलों के भंडारण हेतु टैंकों संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश” में “3.4.3” में कहा गया है कि, “ऐसे टैंकों में, जिनमें बंद व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वहाँ परिधीय वेंटिलेशन छिद्र होने आवश्यक हैं।” वृत्ताकार वेंट होलों को, टैंक की दीवारों पर या स्थिर छत पर, निर्धारित अधिकतम तरल स्तर से ऊपर ही स्थापित किया जाना चाहिए। ; ऐसे स्थानों पर, जहाँ बंद वातावरण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ केंद्रीय भाग की सबसे ऊँची जगह पर वेंट लगाना आवश्यक है; साथ ही फायर-प्रतिरोधक उपकरण भी रिफाइनरी से जुड़े सहयोगियों के साथ चर्चा करने पर, कुछ लोगों का मानना है कि नियमों के अनुसार ही कार्य किया ज ; कुछ लोगों का मानना है कि यदि साइड में मौजूद वेंटिलेशन छिद्रों (वर्गाकार आकार के छिद्रों) में कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो उनका कोई फायदा ही न
Reply #52018-09-28
इनर फ्लोटिंग टॉप के केंद्रीय वेंट पर फायर रिसिस्टर लगा होने से, जलनशील गैसों के विसरण में क्या कोई बाधा आएगी? क्या इससे टैंक के ऊपर विस्फोटक मिश्रण बन सकता है? क्या कभी इनर फ्लोटिंग डॉम के केंद्रीय वेंट पर फायर रिप्रेजेंटर लगाने का कोई उदाहरण है?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.