Thread Content
वर्तमान में, इस उपकरण में दो बॉयलर पंप हैं – एक कार्यरत एवं दूसरा आपातकालीन उपयोग हेतु। उनमें से एक परीक्षण हेतु उपयोग में आने वाला पंप सामान्य रूप से काम कर रहा है; जबकि दूसरे पंप के मामले में, यदि आउटलेट वाल्व पूरी तरह खुला हो, तो आउटलेट पाइपलाइन में यदि धीरे-धीरे निकास वाल्व को बंद किया जाए, तो पंप रिवर्स प्रवाह शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में, परिसंचरण जल नियंत्रण पंप से पानी बाहर आने लगता है, जिससे निकास पाइपलाइन में कंपन होने लगता है, एवं यह कंपन काफी तीव्र होता है। कृपया, आप सभी बताइए कि इसका कारण क्या है?
विषय-स्थापक का मतलब है कि, क्या दूसरे पंप में ऐसी समस्या नहीं है? यदि ऐसा है, तो इसका संबंध स्थल पर मौजूद पाइपलाइनों की व्यवस्था से हो सकता है। मैंने पहले भी पंप का उपयोग करते समय आपके द्वारा बताए गए इसी तरह की समस्याओं का सामना किया है। लेकिन बाद में, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो सब ठीक हो ज इसका कारण यह है कि पंप के परीक्षण के दौरान, आउटलेट पाइपलाइन में (कंट्रोल वाल्व के नीचे) कोई बैकप्रेशर नहीं होता, और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर, यदि प्रक्रिया (पंप के निकास से लेकर नियंत्रण वाल्व तक) बहुत लंबी है, तो भी कंपन से बचा जा सकता है। आप प्रक्रिया में बदलाव करके देखें; यदि बदलाव के बाद कोई कंपन न हो, तो कोई समस्या नहीं है।
सीखना चाहता हूँ…। । । । । ।
लेकिन दूसरे उपकरण में भी वही दो पंप हैं, और सब कुछ सामान्य है। मुझे लगता है कि शायद बॉयलर पंप के सर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व में कोई समस्या है।
डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में पाइपलाइन संबंधी समस्याएँ हैं; संभवतः वह
4वीं मंजिल पर कही गई बात सही है। थ्रॉटलिंग से भी कंपन होता है।