Thread Content
जब मैंने इन उपकरणों का उपयोग शुरू किया, तब मुझे इनके कार्य संबंधी कई सिद्धांतों एवं खराबीों के समाधानों का ज्ञान नहीं था। नीचे मैं अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ: उपकरण में दो लेवल मीटर हैं; एक ठीक से काम कर रहा है, जबकि दूसरा मीटर न्यूनतम स्तर ही दिखा रहा है। यह कोई वायरिंग संबंधी समस्या नहीं है। साथ ही, उपकरण पर अलार्म संदेश भी आ रहे हैं। बिजली बंद होने के बाद कुछ मिनटों तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर फिर से अलार्म संदेश आने लगते हैं।
यह सुबह की बात है; दोपहर में फिर से बिजली चली गई। डिवाइस 24 घंटों से भी कम समय तक ही सही ढंग से काम कर पाया, फिर से वही समस्या आ गई। बिजली वापस आने के बाद डिवाइस फिर से सही ढंग से काम करने लगा। अब कुछ घंटे हो चुके हैं, और हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं।
पता नहीं, पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने कौन-से ब्रांड का लेवल मीटर इस्तेमाल किया है… हम यहाँ K-TEK ब्रांड के लेवल मीटर का ही उपयोग करते हैं। 1. स्क्रीन पर या तो पूर्ण तरल स्तर दिखाई देता है, या खाली तरल स्तर। सबसे पहले यह जाँचना आवश्यक है कि टैंक में तरल पदार्थ है या नहीं (हालाँकि, आमतौर पर ऑपरेशन के दौरान यह बता दिया जाता है कि सब कुछ सामान्य है)। K-TEK, ओवर-रेंज या खराबी की स्थिति में 4mA या 21mA का संकेत भेजता है; इसे सेट करने हेतु टेबल पर स्वयं ही जंपर लगाने पड़ते हैं। फ्लोटिंग बॉडी को अलग कर दें, उसमें मौजूद तरल पदार्थ को निकाल दें। अब एक पाइप के माध्यम से फ्लोटिंग बॉडी में पानी डालें, और देखें कि मापन मानों में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। जब बॉडी पूरी तरह भर जाए, तो यदि मापन मान सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह मीटर सही है। मैंने ऐसा करके पाया कि खाली कंटेनर एवं भरे हुए कंटेनर दोनों के साथ ही ऐसा ही होता है; इसका गेज से कोई संबंध नहीं है। हाहा, वास्तविकता के सामने तो लोग बस झूठ ही बोलते हैं। 2. बिजली बंद होने के बाद, फिर से बिजली आने पर कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहता है; या फिर तरल पदार्थ का स्तर ऊपर-नीचे होता रहता है। के-टेक के मामले में, मैं छोटे स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके डिस्प्ले यूनिट के थ्रेशहोल्ड वोल्टेज को समायोजित करता हूँ; इसे बढ़ाने पर आम तौर पर सब कुछ सही हो जाता है। यह व्यक्तिगत राय है; केवल संदर्भ हेतु ही।
ऐसा लगता है कि मीटर का हेड या ट्रांसमीटर का प्रदर्शन ठीक नहीं है। ऐसी समस्याओं का पता लेना मुश्किल होता है। पहले तो मीटर का हेड बदलकर देखें; अगर यह भी काम न करे, तब ही ट्रांसमीटर को बदलें।
LC3144LD सीरीज़ में, दो लेवल मीटर हैं। दूसरा लेवल मीटर काफी सटीक है, एवं वास्तव में यह भी तरल पदार्थ के स्तर को दर्शाता है। जबकि पहला लेवल मीटर शुरू से ही कम मान दर्शाता रहा।
मैंने घड़ी के डायल पर भी कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे समायोजित किया जा सके। 475 में तो संचार की सुविधा है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए, यह समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो यह ठीक ही काम कर रही है… एक दिन से अ
फिलहाल सब कुछ सामान्य है; ट्रांसमीटर नहीं है, बस एक ही मीटर है।
यह तो जर्मनी की फॉक्सबोरो कंपनी द्वारा निर्मित फ्लोट लेवल मीटर ही है, ना? जब उपकरण में तरल पदार्थ का स्तर पूरा हो जाता है, तो यह अलार्म देता है; जबकि जब तरल पदार्थ का स्तर कम हो जाता है, तो भी यह पुनः सामान्य स्थिति में न
हाँ, यह पूरी तरह से तरल से भरा हुआ भी नहीं है। लगता है कि सेफ्टी गार्ड में कोई समस्या है। सेफ्टी गार्ड बदलने के बाद कुछ समय तक कोई समस्या नहीं आई। हालाँकि, एक उपकरण में तो तरल पदार्थ का स्तर ही नहीं था, फिर भी वहाँ “वायर टूटने” संबंधी चेतावनी आ रही थी। स्थल पर बिजली बंद करके उपकरण को पुनः सक्रिय करने के बाद सब कुछ सामान्य
मुझे भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। हेडर में “critical error: sys offset error value=2.431” लिखा आ रहा है। खराबी के समय आउटपुट अधिकतम हो जाता है; बिजली बंद करके फिर से शुरू करने पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से ऐसी ही समस्या आ जाती है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या किसी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है?
मेरी सलाह है कि आप कोई दूसरा चैनल चुन लें। हमारी कंपनी को भी कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 50 से अधिक फ्लोटिंग लेवल मीटरों में से लगभग 10 मीटर हमेशा ही ऐसे ही रहते हैं… बिजली बंद रहने पर वे कई दिनों तक काम नहीं करते। उच्च-प्रतिरोध वाले सुरक्षा उपकरण लगाने के बाद भी कुछ मीटर ही सही ढंग से काम कर पाए, जबकि कुछ अभी भी काम नहीं कर रहे हैं… मुख्य समस्या तो वोल्टेज में गिरावट ही है। सलाह है कि टेबल बदल दिया जाए।
फॉक्सबोरो तो अमेरिका का ही है, जर्मनी का नहीं।