Thread Content
आवश्यकता है कि DCS से फील्ड PLC के माध्यम से वाल्व लोकेटर जुड़े; ऐसे लोकेटर “इन-हैंग” प्रकार के होने चाहिए। इन्हें फील्ड PLC केबिन में जोड़ा जाता है (जहाँ धनात्मक दबाव वाली वेंटिलेशन प्रणाली होती है), और फिर वहाँ से इन्हें सेंट्रल कंट्रोल रूम के DCS से जोड़ा जाता है। क्या साइट पर PLC कैबिनेट एवं DCS दोनों में ही सुरक्षा उपकरण लगाने आवश्यक हैं? क्या सबको ही सेट करना होगा? क्या बस एक तरफ ही इसे सेट कर देना पर्याप्त होगा? दोनों ओर ऐसा करने से कोई समस्या होगी क्या?
फील्ड वाल्व लोकेटर “पीईएन” प्रकार के होते हैं; इन्हें फील्ड PLC केबिन से जोड़ा जाता है (पॉजिटिव वेंटिलेशन के माध्यम से), और फिर PLC केबिन से ही इन्हें सेंट्रल कंट्रोल रूम के DCS से जोड़ा जाता है। क्या इंटरवेन्शन साइट पर मौजूद PLC कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर मौजूद टर्मिनलों से जु क्या यह फिर से IO कार्ड ही है? यदि यह टर्मिनल है, तो DCS कंट्रोल रूम में एक AO सुरक्षा गेट स्थापित करना ही पर्याप्त है।
यदि PLC केबिन (पॉजिटिव वेंटिलेशन) में पहले से ही सुरक्षा गेट लगा हुआ है, तो क्या सेंट्रल कंट्रोल रूम में स्थित DCS केबिन में भी सुरक्षा गेट लगाने की आवश्यकता है? @budaoweng123
अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है; बेन-एन सर्किट के लिए केवल एक ही सुरक्षा गेट पर्याप्त है।
DCS एवं PLC के बीच संचार हेतु सुरक्षा गेट की आवश्यकता है; अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यक नहीं है। यदि PLC में सुरक्षा गेट हो, तो यह DCS रूम के समान ही होता है। हमारे कारखाने में, PLC कैबिनेट एवं DCS रूम एक ही इमारत में स्थित हैं; सुरक्षा उपकरण DCS रूम में स्थित PLC कैबिनेट में ही लगे हुए हैं।
अरे… इसका मतलब है कि “पीएन वाल्व लोकेटर” के लिए, फील्ड एवं कंट्रोल रूम के बीच केवल एक ही सुरक्षा गेट आवश्यक है। इसे फील्ड केबिन में भी लगाया जा सकता है, या DCS साइड पर भी? क्या ऐसा ही है? नए व्यक्ति की ओर से पूछना है।
लगता है कि ऊपर दिए गए जवाब सभी असटीक हैं! कृपया इंटरनेट से “बेसिक सुरक्षा”, “एक्सप्लोजन-प्रूफिंग”, “पॉजिटिव प्रेशर एक्सप्लोजन-प्रूफिंग” एवं अन्य एक्सप्लोजन-प्रूफिंग विस्फोट-रोधी उत्पादों के लिए सख्त प्रतिबंध एवं प्रमाणन आवश्यक हैं! आपके साइट पर मौजूद PLC केबिनेट पर केवल “पॉजिटिव वेंटिलेशन” ही लिखा हुआ है… क्या इसका कोई प्रमाणपत्र है? वहाँ मौजूद केबल का मॉडल क्या है! क्या यह सुरक्षित है? केबल की लंबाई कितनी हो सकती है? इसे एक-दो वाक्यों में समझाना संभव नहीं है!