Thread Content
नमस्ते, जब हमारे कारखाने में इस्तेमाल होने वाले एयर कंप्रेसर के निर्माता ने इसे समझाया तो मैं वहां नहीं था। डिजाइन में कुछ खामियां हैं. हर बार जब कोई खराबी आती है, तो आपको एयर कंप्रेसर कैबिनेट में दो रिमोट स्टार्ट-स्टॉप रिले को अनप्लग और प्लग करना होगा, अन्यथा यह अगली बार रिमोट से शुरू और बंद नहीं होगा। मैंने किसी को यह समझाते हुए सुना कि डीसीएस पल्स सिग्नल प्राप्त करता है, लेकिन एयर कंप्रेसर नियंत्रण स्टेप सिग्नल प्राप्त करता है, इसलिए दो रिले जोड़े गए। कृपया मुझे यह बताएं: हर बार उच्च निकास तापमान के कारण एयर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, दो रिले को अनप्लग करना पड़ता है और प्लग इन करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या इस समस्या को हल करने का कोई बेहतर तरीका है?
इस प्रश्न का उत्तर आपके ऑन-साइट डेटा के बिना अन्य लोगों द्वारा नहीं दिया जा सकता है। यह 21वीं सदी है, और रिले को अभी भी मैन्युअल रूप से प्लग और अनप्लग करने की आवश्यकता है, जो दर्शाता है कि निर्माता के कर्मचारी कितने मूर्ख हैं।
निर्माता ने कहा कि इसे डीसीएस में बदलना अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन डीसीएस निर्माता अनिच्छुक था, इसलिए ऐसा ही हुआ। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि डीसीएस में इसे कैसे बदला जाए ताकि मैं एक तर्कसंगत सुझाव लिख सकूं।
उन दो रिले को आरएस फ्लिप-फ्लॉप में संयोजित किया जाता है, और सेट एंड को एक स्टार्ट पल्स सिग्नल दिया जाता है, और आउटपुट एक स्टेप सिग्नल रहता है। हालाँकि, यदि आप आरएस फ्लिप-फ्लॉप को चालू होने के बाद रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको इसके रीसेट टर्मिनल को एक पल्स सिग्नल देना होगा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रीसेट सिग्नल सेट नहीं है और आरएस फ्लिप-फ्लॉप को रीसेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको इसके सक्शन संपर्क को ऑफ स्टेट में पुनर्स्थापित करने के लिए इसे मैन्युअल रूप से खींचने की आवश्यकता है!