यूनाइटेड कंप्रेसर के इनलेट पर लगा फ्लो मीटर, वास्तव में एक डिफरेंशियल प्रेशर आधारित फ्लो सेंसर है। सर्दियों के दौरान इसमें डेटा में बड़ी त्रुटियाँ होती हैं; डेटा बहुत कम आता है। इस कारण “अवरोध-रोकथाम वाल्व” ठीक से बंद नहीं हो पाता, जिससे मध्यम दबाव वाली भाप की खपत बढ़ जाती है। प्रत्येक प्रक्रिया के बाद, धनात्मक एवं ऋणात्मक दबाव वाले क्षेत्रों से पानी निकाला जाता है; ऐसा करने के बाद डेटा, पिछले फ्लो मीटर के डेटा के समान ही हो जाता है। स्टॉप-ऑब्शन वाल्व पूरी तरह बंद है, लेकिन संचालन के दौरान डेटा धीरे-धीरे कम होता जाता है, जिसके कारण स्टॉप-ऑब्शन वाल्व अपने आप धीरे-धीरे पूरी तरह खुल सर्दियों में लगभग हर हफ्ते ऐसा एक-दो बार किया जाता है; इससे सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा होते हैं, एवं निरंतर उत्पादन में भी बाधा आती है। कृपया, अनुभवी लोगों से सलाह देने का कहूँ कि इस स्थिति को कैस हीटिंग सिस्टम लगा दिया गया है! ! ! !
इसमें पहले से ही हीटिंग सुविधा लगी हुई है; इसका मतलब है कि यह जमा नहीं है। ड्रेनेज करने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि फ्लो मीटर सही तरह से काम कर रहा है। मेरे विचार से, संभवतः लो-प्रेशर पाइप में कोई समस्या है; ड्रेनेज करने के बाद वह साफ हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से अवरुद्ध हो गया। इसलिए प्रेशर ट्यूब को निकालकर अच्छी तरह जाँच करना आवश्यक है।
कृपया बताइए, पोस्ट करने वाले ने कौन-सा हीटिंग सामग्री इस्त यदि भाप से ही हीटिंग की जा रही है, तो बजाय इसके विद्युत हीटिंग का उपयोग करके आजमाए
क्या भाप को मापा जा रहा है? तापमान कितना है? कौन-से थ्रोटल घटक हैं, एवं उन्हें कैसे लगाया जाता है? वॉटर फ्लो मीटर सही तरह से काम कर रहा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि यह समस्या कंडेंसेट से ही है?
किस माध्यम के प्रवाह को मापा जा रहा है, इसे स्पष्ट रूप से बताना आवश
1. पॉजिटिव प्रेशर वाली पाइपों में धीमी गति से अवरोध; कृपया जाँचें कि सह-तापन तार, पॉजिटिव प्रेशर वाली पाइप पर ही लगा हुआ है या नहीं; क्योंकि ऐसी स्थिति में घनीकृत जल वाष्पीभूत हो जाता है, जिससे डेटा कम हो जाता है। ;
मेरी समझ से, चूँकि कंप्रेसर में आमतौर पर एक इनलेट टैंक होता है, इसलिए गंदगी कंप्रेसर की मुख्य पाइपलाइनों में नहीं जा पाती (यानी डिफरेंशियल प्रेशर पाइपलाइनों में भी नहीं)। संभवतः मुख्य समस्या तो घनीभूत तरल पदार्थों के कारण ही है। कृपया इस प्रक्रिया संबंधी जानकारी दें – इस कार्यदबाव पर, मिश्रित गैसों का “ड्रॉप पॉइंट” कितना है? यदि तापमान, वातावरणीय तापमान से काफी अधिक हो (जैसे 50 डिग्री), तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ का वातावरणीय तापमान पर आसानी से घनीकरण हो जाता है। आप उसी पदार्थ के लिए अन्य दबाव/विभव-ट्रांसमीटरों का भी उपयोग कर सकते हैं (जैसे – इनलेट टैंक में तरल का स्तर/दबाव), ताकि पता चल सके कि कोई घनीभूत तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है या नहीं। इसके अलावा, गर्मियों में क्या इतना बड़ा अंतर होता है? हीटिंग आवश्यक है; ट्रांसमीटर को दबाव मापन बिंदु से ऊपर ही स्थापित करना बेहतर है, ताकि घनीभूत तरल पदार्थ मुख्य पाइपलाइन में वापस जा सके। यदि ट्रांसमीटर पहले से ही नीचे है, तो उसे स्थानांतरित करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में, प्रेशर ट्यूब में आइसोलेशन तरल भरकर एक थ्री-टन वाली व्यवस्था बनाई जा सकती है। @जियागुओयुन