Thread Content
यह कैसे आंका जाए कि ऑन-साइट ऑपरेशन के दौरान डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर सामान्य रूप से काम कर रहा है या नहीं?
तीन-वाल्व समूह के उच्च और निम्न दबाव दबाव वाल्व बंद करें, संतुलन वाल्व खोलें, और देखें कि क्या यह शून्य पर लौटता है। आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि शून्य बहाव है या नहीं। फिर संतुलन वाल्व को बंद करें, एक तरफ माप कक्ष के प्लग को खोलें, और दूसरी तरफ के दबाव वाल्व को धीरे-धीरे वायुमंडल में खोलें यह देखने के लिए कि ट्रांसमीटर की संख्यात्मक परिवर्तन प्रवृत्ति सही है या नहीं।
यदि अंतर दबाव ट्रांसमीटर या उसके संबंधित प्रवाह दर और तरल स्तर प्रदर्शन मूल्य का प्रदर्शित मूल्य मूल रूप से प्रक्रिया के लिए आवश्यक मूल्यों के अनुरूप है, तो यह आंका जा सकता है कि साइट पर काम करने वाला अंतर दबाव ट्रांसमीटर सामान्य रूप से काम कर रहा है।
चूंकि विभेदक दबाव ट्रांसमीटर की खराबी ज्यादातर शून्य बिंदु बहाव और दबाव मार्गदर्शक ट्यूब की रुकावट के कारण होती है, इसलिए पैमाने को साइट पर बिंदु दर बिंदु पर शायद ही कभी कैलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके शून्य बिंदु और बदलती प्रवृत्ति की जांच की जाती है। विशिष्ट विधि इस प्रकार है: 1) शून्य बिंदु जांच: सकारात्मक दबाव वाल्व बंद करें, संतुलन वाल्व खोलें और नकारात्मक दबाव वाल्व बंद करें। इस समय, ट्रांसमीटर का आउटपुट करंट 4mA होना चाहिए। 2) परिवर्तन की प्रवृत्ति की जाँच करें: शून्य-बिंदु निरीक्षण के बाद, प्रत्येक वाल्व अपनी मूल प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है, और नकारात्मक दबाव कक्ष का नाली वाल्व थोड़ा खुल जाता है। इस समय, ट्रांसमीटर का आउटपुट बढ़ना चाहिए ; यदि सकारात्मक दबाव कक्ष का नाली वाल्व खोला जाता है, तो आउटपुट छोटा हो जाएगा। उपरोक्त निरीक्षण के माध्यम से, प्रारंभ में यह निर्धारित किया जा सकता है कि ट्रांसमीटर सामान्य रूप से काम कर रहा है।