सीमेंस PLC एनालॉग सिग्नल्स

2015-10-19View Original

Thread Content

क्यों कुछ एनालॉग इनपुट कार्ड, जब उनके बाहरी केबल टूट जाते हैं, तो अधिकतम मान दिखाते हैं; जबकि कुछ कार्डों में ऐसी स्थिति में संबंधित एनालॉग मान न्यूनतम मान दिखाता है? ?
Reply #22015-10-19
मुझे याद है कि अगर सर्किट की वायरें छोटी हो जाती हैं, तो मान सबसे कम हो जाता है; ऐसी स्थिति में मान -32768 होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कार्डों/हार्डवेयरों के गुणों में इसे सेट किया जा सकता है।
Reply #32015-10-19
प्रतिरोध संकेत: जब कनेक्शन टूट जाता है, तो प्रतिरोध सबसे अधिक होत
Reply #42015-10-19
यह कोई रेजिस्टेंस कार्ड नहीं है; यह तो 4-20mA सिग्नलों को स्वीकार करने वाला कार्ड है।
Reply #52015-10-19
यह तो सर्किट में शॉर्ट सर्किट है। क्या आपका मतलब है कि हार्डवेयर संबंधी विशेषताओं को समायोजित करके, “मास” मान को अधिकतम या न्यूनतम किया जा सकता है? ?
Reply #62015-10-20
अधिकतम या न्यूनतम मान, प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित किए ज
Reply #72015-10-20
याद रखें, यह तो अंतिम क्षण में प्राप्त हुआ मान है; यह जरूरी नहीं कि यह सबसे बड़ा या सबसे छोटा मान ही हो।
Reply #82015-10-20
यह टूटे हुए कनेक्शन के बाद प्राप्त होने वाला परिणाम है; इसे DCS सॉफ्टवेयर में सेट किया जाता है। इसे अधिकतम, न्यूनतम, या वैसा ही रखा जा सकता है।
Reply #92015-10-22
विषय-स्थापक, इस समस्या के संबंध में यह आवश्यक है कि आप जानें कि कनेक्शन टूटने पर मान अधिकतम होगा या न्यूनतम; यह आपकी अलार्म एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित है। बाकी सब कुछ तो सेटिंग्स से ही संबंधित है।
Reply #102015-10-25
यह सीमेंस PLC है, DCS नहीं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.