Thread Content
DVC6200 पोजिशनर के वेंट होल से, चाहे उसकी गतिविधि हो या न हो, हमेशा ही गैस बाहर निकलती रहती है। क्या कोई विशेषज्ञ ऐसी स्थिति से निपट चुका है? लोकेटर का उपयोग साइट पर अभी कुछ ही दिनों से हो रहा है।
क्या गैस स्रोत का दबाव बहुत अधिक है?; ढक्कन खोलने पर, एक स्टेनलेस स्टील का कवर दिखाई देता है; उस कवर पर एक वर्गाकार छेद है, और उस छेद में एक गियर है। उस गियर को समायोजित करना होता है।
गैस स्रोत का दबाव केवल 3 किलोग्राम है, गियरों को भी समायोजित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि समस्या एम्प्लीफायर में है, लेकिन मैंने ऐसे एम्प्लीफायरों की मरम्मत कभी नहीं की है।
गियरों को समायोजित करते समय, एक्जॉस्ट छिद्र से निकलने वाली हवा की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ क्या
कनेक्टर पर दो शॉर्ट सर्किट हैं; इनके द्वारा फैक्ट्री सेटिंग्स वापस लाई जा सकती हैं। फैक्ट्री सेटिंग्स लागू होने के बाद समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि शुरुआत में गैस का दबाव बहुत अधिक था, इसी कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।
कृपया, “फैक्ट्री सेटिंग्स में वापस लौटने” के चरणों को विस्तार से बताइए। धन्यवाद।
क्या आप 6200 मॉडल के एम्प्लीफायर की मरम्मत खुद ही कर सकते हैं? ? ? संदेह। । ।
6200 एवं 6000 सीरीज में चार-चार कनेक्शन पोर्ट होते हैं – दो पावर सोर्स एवं दो असिस्टेंट सोर्स। 5वीं मंजिल पर बताई गई जानकारी मुझे वाकई याद नहीं है; लेकिन यदि ऐसी कोई सुविधा होती, तो वह केवल असिस्टेंट टर्मिनलों को आपस में जोड़ने से ही संभव होती।
शायद एम्प्लीफायर खराब हो गया है। यह एक कमजोर घटक है… I/P भी समस्या का कारण हो सकता है; इसे बदलकर देखा जा सकता है। मेरे पास आवश्यक पुर्जे उपलब्ध हैं… पूछ सकते हैं :)
कृपया अपनी कंपनी के बारे में जानकारी भेजें। मुझे अक्सर ऐसे उपकरणों की मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है… ई-मेल: liping12345a@hotmail.com
यदि संभव हो, तो उस स्टेनलेस स्टील के कवर पर मौजूद उस टुकड़े को बदलकर देखें।