मैग्नेटोस्ट्रेचिवल लेवल मीटर, द्वि-तार प्रणाली, 4-20 मेगा एम्पीयर। ऊपरी तार से संकेत सामान्य रूप से आ रहा है; लेकिन एक-दो दिनों बाद संकेत असामान्य हो जाता है, एवं मॉड्यूल खराब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिक्विड लेवल गेज के निर्माताओं ने कई उपकरण बदले हैं, लेकिन हर बार वही समस्या आ रही है। क्या इसका कारण उपकरण की वायरिंग में कोई समस्या है, या फिर उपकरण की गुणवत्ता में ही कोई दोष है? यदि मीटर की वायरिंग में कोई समस्या है, तो इसकी जाँच कैसे की जाए? मल्टीमीटर से मापने पर, 24VDC वोल्टेज वाले पावर सप्लाई सही तरीके से कार्य कर रहा है; सर्किटों का इंटरकनेक्शन भी ठीक है। कृपया मदद करें! कृपया, उत्साही लोग मदद करें। धन्यवाद!
यदि लाइन संबंधी समस्या होने का संदेह है, तो स्थल को नजरअंदाज किया जा सकता है। कृपया, एक ट्रां्समिटर मॉड्यूल को कंट्रोल रूम में AI चैनल से जोड़ें, ताकि पता चल सके कि क्या वह अभी भी खराब है या नहीं?
उत्तर देने के लिए धन्यवाद। वह बर्नआउट मॉड्यूल है; यह तुरंत ही जलता नहीं है। पहले कुछ समय तक सिग्नल असामान्य रहता है, फिर निर्माता कंपनी से लोग आकर जाँच करते हैं, और जाँच के दौरान ही वह मॉड्यूल जल जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है... जैसे कि उस पर कोई श्राप लग गया हो। जब सिग्नल में समस्या आई, तो स्वतंत्र पावर सप्लाई का उपयोग करके भी प्रयास किया गया, लेकिन सिग्नल फिर भी सही नहीं आया। पता नहीं, उस समय तो मीटर ही काम करना बंद कर चुका था या नहीं। इसके अलावा, यह नहीं पता कि क्या यह माध्यम से संबंधित है या नहीं; माध्यम है पानी एवं डाइक्लोरोएथेन। घनत्व-अंतर 1/1.25 है। पहले ऐसा संदेह था कि टैंक के ऊपरी हिस्से में मौजूद वाष्पशील गैसें मीटर के आंतरिक सर्किटों को नुकसान पहुँचा रही हैं; लेकिन हाल ही में मॉड्यूल को नष्ट करने के बाद, मीटर के आंतरिक भागों को अलग करने के उपाय किए गए हैं।
आम तौर पर ऐसी स्थिति नहीं होती। किसी उपकरण में खराबी होने की संभावना बहुत कम है। मुख्य रूप से यह जाँचना आवश्यक है कि विद्युत आपूर्ति संबंधी तारों में कोई शॉर्ट-सर्किट तो नहीं है, या फिर वे जमीन से जुड़े हैं य
लाइनों की जमीन के सापेक्ष जाँच कैसे की जाती है? यानी, दोनों तारों को हटाने के बाद, जमीन के सापेक्ष कोई वोल्टेज न होना चाहिए, है ना?
वायरिंग के इंसुलेशन एवं ग्राउंडिंग की अच्छी तरह जाँच करें। इसे मेगर (या अन्य इंसुलेशन/ग्राउंडिंग परीक्षण उपकरण) से जाँचा जा सकता है।
अतिशयोक्ति से कहें तो, इंडक्टेड वोल्टेज ने आपके मॉड्यूल को जला दिया।
मॉड्यूल जल गया है... शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, या फिर अधिक वोल्टेज आया है?
या फिर यह पावर मीटर से संबंधित कोई समस्या है? मुझे भी नहीं पता, बस संदेह है!
पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है; वहाँ एक घड़ी दिन के समय अनियमित रूप से चल रही थी, और एक घड़ी तो जल भी गई। जब उन घड़ियों की जाँच की गई, तो पता चला कि वे सभी ठीक ही थीं। बाद में, स्थल पर घूमते हुए, लगभग बीस-तीस मीटर दूर एक छोटी सी तकनीकी सुधार परियोजना चल रही थी। वहाँ वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा था। चूँकि वेल्डिंग एक ही जगह पर नहीं की जा रही थी, इसलिए वेल्डर ने शायद आलस के कारण ग्राउंडिंग तार को हर जगह खींचने की जहमत नहीं उठाई, और वेल्डिंग मशीन का ग्राउंडिंग तार पाइपलाइन संरचना के फुटिंग पर ही जोड़ दिया। शुरुआत में तो ध्यान ही नहीं गया; लगा कि इतनी दूरी से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैंने घड़ी को देखा, तो पता चला कि जैसे ही वेल्डिंग गन से आग निकलती है, घड़ी भी तुरंत ही चलने लगती है। वेल्डर को आजमाकर देखा गया, और वाकई में इसकी वजह से घड़ी प्रभावित हो रही थी। वेल्डर से कहा गया कि वह वेल्डिंग मशीन की वायरिंग को कहीं और रख दे; ऐसा करने के बाद घड़ी में कोई समस्या नहीं रही। अब तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। शायद भूमिगत कहीं कुछ ऐसा है जिसने संरचना के आधार एवं सपोर्ट फ्रेम को आपस में जोड़ दिया है। यह व्यक्तिगत विचार है; केवल संदर्भ हेतु ही।
मैं कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप एक छोटी कुर्सी पर बैठकर गंभीरता से सीखता हूँ*।
मॉड्यूल की इंटरफेरेंस-प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसके अलावा, मैं सुझाव देता हूँ कि आप वायरिंग की जाँच कर लें। साथ ही, पूछना चाहूँगा कि आप किस निर्माता का मॉड्यूल उपयोग कर रहे हैं? इस कंपनी द्वारा बनाया गया 4-20mA वाला उत्पाद ठीक है। www.xzaks.com
DCS सिस्टम को विद्युत आपूर्ति अस्थिर है; संभवतः पावर सप्लाई में कोई समस्या है।
सभी के उत्तरों के लिए धन्यवाद। मैंने फिर से एक टेबल बदला है, अभी यह ठीक काम कर रहा है..... पहले की समस्या का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है।
हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का भी कार्य करते हैं; हम नमूने भी उपलब्ध करा सकते हैं। आप निःशुल्क रूप से इनका परीक्षण कर सकते हैं।
डिस्प्ले पर केवल दो ही तार हैं। कोई विद्वान बताएगा कि मामला क्या है, और वायरिंग कैसे करें? धन्यवाद।
क्या सिस्टम का ग्राउंडिंग उचित है? इंडक्टेड वोल्टेज के कारण भी सर्किट बोर्ड खराब हो सकता है। इसलिए, सर्किट में सुरक्षा गेट लगाने की सलाह दी जाती है।