Thread Content
टैंक क्षेत्र में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक भंडारण टैंक है; अन्य टैंकों से इसकी दूरी 10 मीटर है। मैं इस टैंक के चारों ओर अलग से एक बांध बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि बांध के क्षेत्रफल एवं ऊँचाई का निर्धारण किस मानदंड के आधार पर किया जाए? कृपया महान व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कृपा हो!
तियानजिन दुर्घटना के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा निरीक्षण प्रशासन ने सभी रासायनिक कारखानों से यह अपेक्षा की है कि वे खतरनाक भंडारण टैंकों (NFPA के अनुसार, 3 या उससे अधिक स्तर वाले टैंक) के लिए “एक टैंक-एक बांध” व्यवस्था अपनाएं; इस बांध का न्यूनतम क्षेत्रफल टैंक की क्षमता के बराबर होना चाहिए।
कृपया बताइए :)… NFPA क्या होता है?
संयुक्त राज्य अमेरिका के अग्नि सुरक्षा मानक, ये उनकी अग्नि सुरक्षा संस्थाओं द्वारा
“एक ही टैंक/एक ही बाँध” वाली व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी; यह तियानजिन में हुई दुर्घटना के कारण न
हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सांद्रता देखें। 35% या उससे अधिक होने पर ही इसे ‘श्रेणी-ए’ माना जाता ह
ओह, ऐसा है क्या? ऐसा कोई नियम कहाँ है? कृपया इसे मुझे भेज दीजिए। ई-मेल पता: pbh19860218@163.com। धन्यवाद। एक और सवाल है… क्या श्रेणी-A के टैंक क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर क्षमता वाले, 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले टैंक रखने की अनुमति है? धन्यवाद।
{:3_63:} यह हमारे चीफ इंजीनियर ने कहा है। मैंने निर्माण नियम 50016 के बाद आने वाली टिप्पणियों को देखा है, लेकिन उसमें भी इस मात्रा की सीमा स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। शायद MSDS को देखा जा सकता है। http://www.ichemistry.cn/msds/556.htm。 इसके अलावा, श्रेणी-ए वाले टैंक क्षेत्र में 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड भंडारण टैंक रखे जा सकते हैं; ध्यान दें कि क्या कोई ऐसी सामग्री है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकती है।