Thread Content
स्थल पर लगाए जाने वाले वाल्वों के लिए दबाव-परीक्षण का अनुपात कैसे निर्धारित किया GB50184.4.0.3 के अनुसार, 1) GC1 श्रेणी की पाइपलाइनों, एवं ऐसी C श्रेणी की पाइपलाइनों में जिनका डिज़ाइन दबाव 10 MPa या उससे अधिक है, उनमें प्रयोग होने वाले वाल्वों की 100% जाँच आवश्यक है। 2) GC2 श्रेणी की पाइपलाइनों, एवं ऐसी सभी C श्रेणी की पाइपलाइनों में जिनका डिज़ाइन दबाव 10 MPa से कम है, उनमें प्रयोग होने वाले वाल्वों की जाँच हर नमूना-समूह में 10% की दर से की जानी चाहिए; एवं ऐसे वाल्वों की संख्या 1 से कम नहीं होनी चाहिए। 3) GC3 श्रेणी की पाइपलाइनों एवं डी-श्रेणी के तरल पदार्थों हेतु उपयोग में आने वाले वाल्वों की जाँच हर नमूना-समूह में 5% की दर से की जानी चाहिए; इसकी संख्या 1 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में ये वाल्व A2 श्रेणी के तरल पदार्थों हेतु, कम दबाव वाली पाइपलाइनों हेतु उपयोग में आ रहे हैं, इसलिए ये उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते। इसके अलावा, इस अनुपात संबंधी आवश्यकता में यह नहीं कहा गया है कि नमूनों की जाँच जरूर क्षेत्र पर ही की जानी चाहिए। जबकि वाल्वों के पास पहले से ही कारखाने द्वारा जारी किए गए अनुमोदन प्रमाण हैं, तो क्या फिर भी नमूनों की जाँच आवश्यक है? नमूना लेने का अनुपात कितना होना चाहिए? टिप्पणी: यह परियोजना पेट्रोकेमिकल उद्योग से संबंधित नहीं है; इसलिए GB श्रेणी के मानकों का पालन करना ही अधिक उचित होगा।
विस्तृत नियम तो नहीं पता, मेरे ग्राहक आमतौर पर 20% उत्पादों की ही जाँच करवाते हैं। लेकिन कभी-कभी इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनियाँ आलस कर सकती हैं: lol
धन्यवाद भाई, 1 घंटे तक खोजने के बाद ही मुझे यह चाहिए वाली चीज मिली! धन्यवाद।