Thread Content
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड संग्रहण टैंक, 1: φ2.76×3.68 मीटर, VN=20 मीटर; सामान्य तापमान पर 27। 5% नमक, एसिड एवं क्षारीय तरल पदार्थों के भंडारण हेतु टैंक एक ही क्षेत्र में स्थित हैं। क्या हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का उपयोग बाधा-निर्माण हेतु किया जाना चाहिए, या आग-रोकथाम हेतु? क्या बाधा-निर्माण हेतु आवश्यक क्षेत्रफल, सभी भंडारण टैंकों के कुल क्षेत्रफल, अर्थात् 20 मीटर³, के बराबर होना चाहिए?
यह भी पूछना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन पेरॉक्साइड के भंडारण टैंक एवं नमक/अम्ल या क्षारीय तरल पदार्थों के भंडारण टैंकों के बीच एसिड एवं क्षारीय तरल पदार्थों वाले टैंकों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए?
@ylb913 @दोषी_पूर्ण @ज्ञानी_व्यक्ति @jacques0920
वहाँ आग-रोधी बाधाएँ बनानी आवश्यक ह अभी तो प्रत्येक टैंक/बाँध के लिए अलग-अलग व्यवस्था
जिन क्षारीय तरल पदार्थों के भंडारण टैंकों एवं अम्लीय तरल पदार्थों के भंडारण टैंकों को मैंने देखा, उनके लिए बाढ़-रोधी बांधों का उपयोग नहीं किया गया है; बल्कि जमीन से केवल 20 सेमी ऊँचाई पर ही ऐसी दीवारें बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दीवारों के अंदर जल निक हाइड्रोजन पेरॉक्साइड के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए।
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है; इसका आग-खतरा स्तर “वर्ग-ए” है। निर्माण नियमों के अनुसार, ऐसी जगहों पर अवश्य ही आग-रोधक बाधाएँ
हमारे कारखाने में हाइड्रोजन पेरॉक्साइड संग्रहीत करने हेतु उपयोग में
हम अग्निरोधक बाधाएँ बना रहे हैं; इनकी सटीक दूरी को मापा नहीं गया है। इसके लिए तो कोई मानक होना चाहिए, और निर्माण करने वाले लोगों को तो यह जरूर पता होगा। उम्मीद है कि यह आपकी मदद कर पाएगा।
एक हाइड्रोजन पेरॉक्साइड संग्रहण टैंक को, दहन-सहायक ऑक्सीकारक के रूप में, आग से संबंधित जोखिम वर्ग के आधार पर ‘श्रेणी-ए’ में वर्गीकृत किया गया ह श्रेणी-ए के भंडारण टैंकों के लिए अग्नि-रोधी बाधाएँ आवश्यक हैं; इनके बीच की दूरी, निर्माण नियमों के खंड 4.1-4.2 में दी गई विधियों के अनुसार ही न
महानुभाव, जब आग के खतरे की दृष्टि से सबसे अधिक जोखिम वाले उपकरणों का क्षेत्रफल 5% से कम हो, एवं दुर्घटना होने पर वह आग अन्य हिस्सों तक न फैले, या आग रोकने हेतु उचित उपाय किए जा सकें, तो ऐसी स्थिति में उन उपकरणों को कम जोखिम वाले उपकरणों की श्रेणी में ही माना जा सकता है। क्या हाइड्रोजन पेरॉक्साइड संग्रहण टैंकों के लिए भी अग्नि-रोधक क्या वॉटरबैरियर बनाया जा सकता है?
आपके द्वारा बताया गया यह तो कारखाने की इमारत, या कारखाने का अग्नि-सुरक्षा क्षेत्र है; यह तो भंडारण टैंक नहीं है।
टैंकों के क्षेत्र में आग लगने का जोखिम, सबसे अधिक जोखिम वाले टैंकों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है।
महानुभाव, कृपया बताइए कि कौन-से नियम/विनियमों में ऐसा प्रावधान है? धन्यवाद!
विशेषज्ञ एवं मेरे नेता दोनों ही ऐसा ही कहते हैं। शायद यह निर्माण संबंधी नियमों एवं पेट्रोकेमिकल संबंधी नियमों में होगा… आप
वास्तव में, यहाँ ज्यादातर काम तो बाँध बनाने से संबंधित ही है; इसके अलावा, जंग-रोधी उपाय एवं जल निकासी संबं
यदि हाइड्रोजन पेरॉक्साइड बाहर आ जाए, तो उसे पानी से धोकर पतला कर दें; उसे वैसे ही विघटित होने दें। यह तो स्वयं में कोई ज्वलनशील पदार्थ ह ऑक्सीजन को अलग करने में कोई समस्या नहीं है; हवा में भी ऑक्सीजन होती है, और दहन हेतु इसकी आवश्यकता होती है।
सुरक्षा बाधाएँ बनाते समय, प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग बाधाएँ बनाई जाती हैं; एक टैंक से दूसरे टैंक तक की दूरी, टैं कुल आयतन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना।