लिथियम ब्रोमाइड आधारित शीतलन प्रणाली एवं विद्युत आधारित शीतलन प्रणाली की सं
Thread Content
पिछले दो वर्षों में कोयले की कीमतें बहुत कम रही हैं। चाहे वह थर्मल-पावर जनरेशन संबंधी बड़े रासायनिक संयंत्र हों, या छोटे औद्योगिक कोयला भट्ठियों वाले उद्यम हों, लिथियम ब्रोमाइड का उपयोग करके शीतलन करने से काफी बचत होती है। 1000 KW की कूलिंग यूनिट के उदाहरण पर तुलना निम्नलिखित है:1) इलेक्ट्रिक स्क्रू यूनिट में, ऊर्जा दक्षता 5 मानी गई है, एवं बिजली की कीमत 0.65 युआन प्रति यूनिट है। इस हिसाब से, प्रति घंटे बिजली की लागत = 1000/5 * 0.65 = 130 युआन।
2) ब्रोमाइड लिथियम यूनिट में, 1 टन 0.8 Mpa दबाव वाली भाप की ऊष्मा मान 660,000 कैलोरी है। कोयला चूल्हों की ऊष्मा दक्षता 75% मानी गई है, एवं कोयले की कीमत 5000 कैलोरी प्रति यूनिट, अर्थात् 450 युआन प्रति यूनिट है। इस हिसाब से, 1 टन भाप बनाने में लगने वाली लागत = 660,000 / 0.75 / 0.5 * 0.45 = 79.2 युआन है। पानी एवं बिजली की लागत को 6 युआन प्रति टन माना गया है; इस प्रकार 1 टन भाप बनाने में कुल लागत लगभग 85 युआन है। 1000 किलोवाट की क्षमता वाले ब्रोमाइड लिथियम सिस्टम में गैस की खपत 1.07 टन होती है (इसमें भाप के संघनन से होने वाला नुकसान भी शामिल है)। बिजली की खपत 5 किलोवाट है। ब्रोमाइड लिथियम सिस्टम की कुल परिचालन लागत = भाप संबंधी लागत + बिजली संबंधी लागत = 85×1.07 + 5×0.6 = 95 युआन। यदि ब्रोमाइड लिथियम का उपयोग विद्युत शीतलन हेतु किया जाए, तो परिचालन लागत में लगभग 26% की कमी आ सकती है।