Thread Content
पाइपलाइन का मूल डिज़ाइन दबाव 1.3 मेगापास्कल था; अब इस दबाव को 1.7 मेगापास्कल तक बढ़ाना है। क्या मौजूदा सुरक्षा वाल्वों का उपयोग आगे भी किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य किए आवश्यक हैं? प्रक्रिया संबंधी गणनाओं से तो आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं… क्या फिर भी किसी प्रमाणन संस्थान से जाँच/परीक्षण करवाना आवश्यक है?
सुरक्षा वाल्व के मॉडल को देखें; यदि दबाव सही सीमा में है, तो इसका उपयोग जारी रखा जा सकता है। बस इसे पुनः जाँच के लिए भेजने की आवश्यकता है।
इस पोस्ट को अंतिम बार “झोउ दाफू” द्वारा 2015-10-30 को 11:12 बजे संपादित किया गया। पाइपलाइनों के डिज़ाइन में दबाव को 1.7 MPa तक बढ़ाने हेतु, मूल सुरक्षा वाल्वों संबंधी विवरणों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सुरक्षा वाल्वों के मॉडल विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होते हैं, एवं इन्हें एक निश्चित सीमा के भीतर समायोजित किया जा सकता है। अंत में, इनकी जाँच एवं परीक्षण आवश्यक होता है। मैं आपको TSG ZF001-2006 “सुरक्षा वाल्वों से संबंधित सुरक्षा तकनीकी नियम” देखने की सलाह देता हूँ।
आपकी स्थिति में सुरक्षा वाल्व या स्प्रिंग को बदलने की आवश्यकता है। हमारी कंपनी में सुरक्षा वाल्वों की स्प्रिंगों के लिए निर्धारित मानक स्तर 0.3-0.7, 0.7-1.0, 1.0-1.3, 1.3-1.6, 1.6-2.0 हैं। आपके यहाँ पहले 1.3-1.6 वाली स्प्रिंग ही उपयोग में थी। अब दबाव 1.7 मेगापास्कल है; इसलिए उचित दबाव स्तर, अधिकतम कार्यदबाव का 1.1 गुना होना चाहिए। इसलिए 1.6-2.0 वाली स्प्रिंग ही उपयोग में आनी चाहिए।
इसका निर्णय आपके द्वारा शुरू में चुने गए सुरक्षा वाल्व के लिए निर्धारित दबाव के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, आम तौर पर सुरक्षा वाल्वों का चयन डिज़ाइन में निर्धारित दबाव के आधार पर ही किया जाता है; ऐसी स्थिति में उस वाल्व को बदल
डिज़ाइन दबाव में परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। सुरक्षा वाल्व को बदलने की आवश्यकता है या नहीं, यह निकासी की मात्रा एवं सुरक्षा वाल्व के दबाव स्तर पर निर्भर है।