सुरक्षा वाल्व, निर्धारित दबाव पहुँचने से पहले ही खुल जाता है।

2015-11-02View Original

Thread Content

हमारी इकाई में उपयोग होने वाले तरल ऑक्सीजन पंप की आउटलेट पाइपलाइन में लगे सुरक्षा वाल्व का सेटिंग दबाव 80 बारग है। लेकिन जब उपकरण कार्यरत होता है, तो पंप के आउटलेट पर दबाव लगभग 60 बारग ही रहता है। इस कारण 80 बारग तक दबाव न पहुँचने पर ही सुरक्षा वाल्व खुल जाता है… अर्थात् दबाव में 20 बारग का अंतर है। कृपया बताइए, यह क्या समस्या है? धन्यवाद।
Reply #22015-11-02
अक्सर ऐसा होता है कि 80 बारग का दबाव पहुँचने से पहले ही सुरक्षा वाल्व खुल जाता है; क्योंकि स्प्रिंग कमजोर हो गई है।
Reply #32015-11-02
स्प्रिंग का दबाव सही नहीं है। सलाह दी जाती है कि इसे प्री-लोडेड सुरक्षा वाल्व से बदल दिया जाए
Reply #42015-11-02
क्या ऐसी स्थिति कुछ समय तक इस्तेमाल करने के बाद ही उत्पन्न हुई, या फिर यह नए उत्पाद में ही है? लेकिन फिर भी इतना अंतर होना उचित नहीं है। अगर यह गुणवत्ता संबंधी समस्या है, तो विशेष जाँच केंद्रों में जाँच कराने पर तो यह समस्या दूर हो जानी चाहिए।
Reply #52015-11-02
क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दबाव, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है? तरल ऑक्सीजन वाष्पीभूत हो जाती है; क्योंकि इसका दबाव, तरल अवस्था में उसके दबाव की तुलना में कहीं अधिक होता
Reply #62015-11-03
जब उपकरण पुराना हो जाता है, या फिर निर्माण के समय उसमें दबाव 60 बार्ग ही सेट किया गया होता है।
Reply #72015-11-03
सुरक्षा वाल्व के सेटिंग दबाव की पुनः जाँच हेतु किसी परीक्षण संस्थान में जाने की सलाह दी जाती है।
Reply #82015-11-03
कृपया इसे पुनः कैलिब्रेट करें, या यह जाँचें कि क्या कभी अचानक ही दबाव में वृद्धि हुई, और फिर वह दबाव कम हो गया।
Reply #92015-11-04
स्प्रिंग के दबाव को ठीक से समायोजित करना मुश्किल है; आमतौर पर इसे मैनुअल रूप से ही समायोजित किया जाता है, जिससे त्रुटिय । । । । । । । ।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.