आग लगाने संबंधी समस्याएँ? कृपया, सभी विद्वानों से मदद मांगता हूँ

2015-11-02View Original

Thread Content

बंद सीवेज पाइपलाइनों में आग लगाकर काटने के कार्य हेतु उपाय क्या हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड का स्तर 200, CO का स्तर 40, COMB का स्तर भी 40 है; यह स्तर सीमा से अधिक है, इसलिए अलार्म आ रहा है। पाइपलाइन में कोई फ्लैंज नहीं है, इसलिए उसे साफ करके नया तरल भरना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
Reply #22015-11-02
पहले पानी से धोना एवं नाइट्रोजन से भरना, उसके बाद ही काटना कैसा रहेगा?
Reply #32015-11-03
पानी से भरा हुआ; सबसे ऊँचे बिंदु से पानी निकालने के बाद ; पानी डालने के बाद ही आग जलाएं। ; या फिर, स्टीम का उपयोग करके उस स्थान को साफ करने के बाद ही आग लग
Reply #42015-11-03
पानी से धोएं; ऊपरी हिस्से में ऐसा फ्लैंज ढूँढें जिसे बंद किया जा सके, उस पर ब्लाइंड प्लेट लगाएं। पानी या भाप से कई बार धोने के बाद यह उपयुक्त हो जाएगा।~~~~
Reply #52015-11-03
समस्या यह है कि सैकड़ों मीटर लंबी पाइपलाइन में कहीं भी कोई फ्लैंज नहीं है। निचले हिस्सों में जो एकमात्र फ्लैंज है, वहाँ पानी घुस जाता है; इसलिए वहाँ कुछ भी डालना संभव ही नहीं है।
Reply #62015-11-03
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परीक्षण कहाँ से किया गया? पाइपों को काटने की क्या आवश्यकता है?
Reply #72015-11-03
लगता है कि आपने अपना सवाल स्पष्ट रूप से नहीं बताया क्यों नीचे स्थित फ्लैंज से पानी अंदर नहीं जा पा रहा है? ? अवरुद्ध हो गया? लंबी दूरी वाली पाइपलाइनों में आग लगाना कोई मजाक नहीं है; ऊपर से आपने अभी तक फ्लैंजों को भी जोड़ा नहीं है… ऐसी स्थिति में विस्फोट होने का खतरा है! अगर कोई और उपाय न हो, तो आग जलानी ही पड़ेगी। अगर ऐसा भी संभव न हो, तो पहले वहाँ एक छेद बनाएं, फिर उसमें पानी भर दें।
Reply #82015-11-03
आग क्यों लगाई जाए? क्या कोई अन्य तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता?
Reply #92015-11-03
भौतिक तरीकों से पाइपलाइनों को अलग नहीं किया जा सकता। पहले उनकी मरम्मत कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आग लगाई जा सकती है। यदि आप नमूने ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि पाइपलाइन में प्रवेश करने का कोई तरीका है; ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन का उपयोग करके उसमें मौजूद गैसों को बदला जा सकता है। वैसे भी, लंबी दूरी वाली पाइपलाइनों से नमूने अलग-अलग हिस्सों से ही लिए जाने चाहिए। आपके यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड की
Reply #102015-11-03
सही है, ऐसा ही किया गया है। कंपनी पैसे बचाने हेतु फ्लैंज का उपयोग नहीं कर रही है… आगे भी ऐसा ही होता रहेगा।
Reply #112015-11-03
तो आपका गैस परीक्षण कैसे किया गया? सेंसर की स्थिति कैसे निर्धारित की गई? यदि यह फ्लैंज-टाइप है, तो इसे जोड़ा जा सकता है।; अगर कोई और उपाय न हो, तो पानी या भाप का उपयोग करके तापमान को कम किया जा सकता है। पाइपों में कुछ छेद किए जाएं, उनमें जोड़ लगाए जाएं, फिर उनमें पानी या भाप भरकर उन्हें सुरक्षित रखा जाए; इसके बाद ही कोई कार्य किया जा सकता है।
Reply #122015-11-03
अगर आवश्यक ही आग लगानी है, तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है… पाइपों में बड़ी मात्रा में भाप डालने से, पाइपों के गर्म हिस्सों का तापमान कम हो जाता है… (पानी डालते रहने से तापमान और कम हो जाता है।)
Reply #132015-11-04
क्या सीवेज को कुछ समय के लिए रोका नहीं जा सकता? क्या इसे ठीक से संभालकर, काटकर ही चलाया नहीं जा सकता?
Reply #142015-11-08
सबसे अच्छा तरीका यह है कि पंखों की मदद से हाइड्रोजन सल्फाइड को बाहर निकालकर जला दिया जाए। पाइपलाइनों में इस गैस की सांद्रता कम हो जाने के बाद, वहाँ भाप का उपयोग करके सफाई की जाए। सफाई की प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। जाँच करें कि क्या अभी भी हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है; यदि है, तो उसे भाप से साफ करें। कोई काम शुरू नहीं है।
Reply #152015-11-09
पाइपलाइनें काफी सरल होती हैं; इन्हें बिना आग लगाए ही बनाया जा सकता ह हाथ से स्टील की आरी से काटें, और ध्यान रखें कि काटते समय लगातार पानी डालते रहें।
Reply #162015-11-09
चूँकि CO का स्तर सीमा से अधिक है, इसलिए कटिंग/आग लगाने का कार्य करना खतरनाक है… या फिर नाइट्रोजन का उपयोग करके ही ऐसा किया जाना चाहिए।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.