HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

पाइपलाइन प्रणाली की वायुरोधकता परीक्षण

2015-11-03View Original

Thread Content

जैसा कि शीर्षक में उल्लेख है, पाइपलाइन प्रणाली की वायुरोधकता के परीक्षण हेतु स्थिर दबाव बनाए रखने की आव यह स्पष्ट निर्देश किस मानक/दस्तावेज़ में दिया गया है? ध्यान दें, ये मानक/नियम हैं; ये कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा खुद तैयार किए गए प्रस्ताव नहीं हैं।
Reply #22015-11-03
कृपया देखें: (SH3501-2011 – पेट्रोकेमिकल उद्योग में उपयोग होने वाले अत्यंत विषैले/ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित पाइपलाइनों के निर्माण एवं स्वीकृति संबंधी मानक)
Reply #32015-11-03
हमारी इस गैस परिवहन पाइपलाइन को उस समय 6 घंटों तक एयरटाइट रखा गया।
Reply #42015-11-04
दबाव को दस मिनट के लिए कम करने का मुख्य उद्देश्य दबाव को स्थिर रखना है। यदि दबाव कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से कहीं लीकेज है। जाँच करने हेतु कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है; यानी, आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। आम तौर पर, हम सभी वाल्वों की जाँच करने के बाद ही काम पूरा मान लेते हैं।
Reply #52015-11-04
ओह, उत्साहपूर्वक जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैंने इंटरनेट पर कुछ संस्थानों द्वारा तैयार किए गए वायुरोधकता परीक्षण योजनाओं को देखा, उनमें दबाव को 24 घंटों तक स्थिर रखने की बात लिखी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि हमने तो इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं मानकों में ऐसे नियमों की तलाश कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।
Reply #62015-11-04
वायुरोधकता संबंधी मानक: 24 घंटों तक दबाव बनाए रखने के बाद, परीक्षण प्रणाली से हर घंटे होने वाला रिसाव दर, मानकों के अनुरूप होना चाहिए; अर्थात् A ≤ 0.5%। लीकेज दर का सूत्र: A = 100 × (1 – P2T1/P1T2) / t %
जहाँ, A = प्रति घंटे की औसत लीकेज दर, % ; P1 – परीक्षण शुरू होने के समय का दबाव, MPaA ; P2 – परीक्षण समाप्त होने पर दबाव, MPaA ; T1 – परीक्षण शुरू होने के समय का तापमान, K ; T2 – परीक्षण समाप्त होने पर तापमान, K ; t – परीक्षण का समय, घंटों में ;
Reply #72015-11-04
24 घंटों तक वोल्टेज को स्थिर रखना भी संभव है। कुछ उपकरणों में पूरी संरचना ही वायुरोधी होती है; ऐसी स्थिति में सभी फ्लैंजों की जाँच आवश्यक होती है। समय कम होने की स्थिति में यह पर्याप्त नहीं होगा… इसका निर्णय वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर ही लिया जाना
Reply #82016-02-18
ठीक है, अब वायुरोधकता परीक्षण के बारे में लिखना है… सीख लेते हैं
Reply #92016-07-26
यही वह जानकारी है जिसकी आवश्यकता है; इसे डाउनलोड करके देखें।
Reply #102017-04-19
क्या ASME मानक मौजूद हैं? ?
Reply #112017-09-28
क्या वायुरोधकता परीक्षण के लिए 24 घंटे आवश्यक हैं?
Reply #122017-09-29
पाइपलाइनों के निर्माण संबंधी मानकों में हवा-रोधक परीक्षण संबंधी एक शर्त अवश्य होती है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.