हमारे कारखाने में S7-300 नियंत्रण प्रणाली के एक सब-स्टेशन से बिना किसी कारण के अलर्ट आ रहा है। एसएफ लाइट हमेशा जलती रहती है, जबकि बीएफ डेंग लाइट झ हमें प्रोग्राम संबंधी त्रुटियों की सूची दिखाई नहीं दे रही है। अस्थायी समस्याओं को हल करने हेतु मॉड्यूलों को बदला जाता है। सब-स्टेशन में 2 DI मॉड्यूल, 1 DO मॉड्यूल एवं 1 AI मॉड्यूल है। पहली बार जब समस्या हुई, तो मॉड्यूलों को बदलकर देखा गया; एक DI मॉड्यूल बदलने से अस्थायी रूप से समस्या हल हो गई। लेकिन बाद में अक्सर यह समस्या आती रही; चक्रों की अवधि अलग-अलग होती थी… कभी यह अवधि लंबी होती, तो कभी छोटी। कुछ महीनों में 1 महीना होता है, और 10 दिनों वाले महीनों में 1 दिन होता है। लगभग दस मॉड्यूल बदले गए, बाद में पुराने मॉड्यूलों का इस्तेमाल करने पर भी सब कुछ सामान्य ही रहा। अब यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर समस्या क्या है। कृपया, विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में समस्या क्या हो सकती है, एवं इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसका स्थायी समाधान हो जाएगा, वरना थकान होगी। उत्पादन संबंधी दबाव बहुत ज्यादा है।
आपका वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है। जब CPU में अलार्म आता है, तो क्या नीचे दिए गए IO मॉड्यूलों में भी अलार्म आता है? क्या सब-साइटें IM संचार के माध्यम से ही काम करती हैं? अंत में, प्रोग्राम को कनेक्ट करें, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर CPU डायग्नोस्टिक कैश में मौजूद चेतावनी संबंधी जानकारियों को देखें।
यह CPU की चेतावनी नहीं है, बल्कि ET200 IM153-1 की चेतावनी है।
ET200M? तो क्या आप 400 मॉडल का रिडंडेंटी CPU ही इस्तेमाल कर रहे हैं?
STEP7 सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन ही निदान किया जा सकता है; आमतौर पर यह समस्या इंटरफेसों के खराब संपर्क के कारण होती है।