सीमेंस S7300 से जुड़ी समस्याएँ।

2015-11-07View Original

Thread Content

IM365 मॉड्यूल के पीछे स्थित डिजिटल इनपुट/आउटपुट ठीक काम कर रहे हैं; लेकिन एनालॉग इनपुट/आउटपुट से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।-
Reply #22015-11-07
क्या आपने इसे ऑनलाइन देखा? यदि ऑनलाइन देखने पर PIW एवं PQW के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यह संभवतः चैनल से संबंधित समस्या है!
Reply #32015-11-07
अभी तक इसे नहीं देखा गया है, क्योंकि PLC में पासवर्ड है। देखा नहीं जा सकता। पहले तो तापमान मापने वाला उपकरण सही काम नहीं कर रहा था; ठीक करने के बाद उसका उपयोग एक दिन से थोड़ा अधिक समय तक किया गया, और फिर ही ऐसी समस्या आने लगी। अभी साइट पर विद्युत आपूर्ति है, तापमान भी दर्शाया जा रहा है; जबकि “अपर-कंप्यूटर” में तो केवल स्थिर मान ही दर्शाए जा रहे हैं। स्थिर/निश्चल अवस्था।
Reply #42015-11-07
क्या यह पावर सप्लाई से संबंधित समस्या है? एम्युलेटर कार्डों को भी बिजली की आवश्यकता होती है।
Reply #52015-11-08
यह बिजली 24V की आउटपुट वाली है; साइट पर मौजूद मीटर में भी बिजली है। मुख्य स्टेशन भी होते हैं। और ऊपर दिए गए DI पॉइंट्स पर भी विद्युत धारा है।
Reply #62015-12-30
क्या यह एक एनालॉग मान है, या सभी एनालॉग मान ही हैं? यदि कोई एनालॉग सिग्नल में कोई समस्या है, तो वॉल्टमीटर की मदद से उस सिग्नल की जाँच की जा सकती है। यदि सिग्नल एवं पावर सप्लाई दोनों ही सही हैं, तो इसका मतलब है कि मीटर में कोई समस्या नहीं है; ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से PLC या WINCC में ही कोई समस्या है। सिग्नल जनरेटर का उपयोग करके सिस्टम में सिग्नल भी भेजा जा सकता है, ताकि पता चल सके कि हार्डवेयर सही तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.