【प्रतिदिन एक प्रश्न】20151109 संस्करण का प्रश्न

2015-11-09View Original

Thread Content

पुरस्कार: 2 संपत्ति। सही उत्तर देने पर पुरस्कार: 9 संपत्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज ( ) ए. गर्म पानी की प्रणाली में, सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर, सिस्टम के स्थिर दबाव से अधिक दबाव वाला रिलीफ वाल्व लगाया जाना चाहिए।
बी. रिचार्ज पंप का दबाव, रिचार्जिंग बिंदु के दबाव में 35–50 किलोपास्कल की अतिरिक्त मात्रा जोड़ने के बाद ही होना चाहिए।
सी. हाई-लेवल एक्सपेंशन टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर ही रखना उचित है। हाई-लेवल एक्सपेंशन टैंक का न्यूनतम जलस्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
डी. रिचार्ज पंपों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए; इनमें से 1 पंप आपातकालीन उद्देश्यों हेतु आरक्षित होना चाहिए।
【उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग】 मास्टर एवं तकनीकी चर्चा हेतु व्यक्तियों की आवश्यकता है।
Reply #22015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (सी) उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से कम से कम 1 मीटर ऊपर होना चाहिए।
Reply #32015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (सी) ए. गर्म पानी की प्रणाली में, सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर, प्रणाली के स्थिर दबाव से अधिक दबाव वाला रिलीफ वाल्व लगाया जाना चाहिए।
बी. रिचार्ज पंप का दबाव, रिचार्जिंग बिंदु के दबाव में 35–50 किलोपास्कल की अतिरिक्त मात्रा जोड़ने के बाद ही होना चाहिए।
सी. उच्च स्तरीय एक्सपेंशन टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर ही रखना उचित है। उच्च स्तरीय एक्सपेंशन टैंक का न्यूनतम जल-स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सर्वोच्च बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
डी. रिचार्ज पंपों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए; इनमें से 1 पंप आपातकालीन उद्देश्यों हेतु आरक्षित होना चाहिए।
Reply #42015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (सी)
Reply #52015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (सी) आधार: बॉयलर रूम डिज़ाइन मैनुअल, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.12
Reply #62015-11-09
सी-------------------------------------------------------------
Reply #72015-11-09
सी. उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
Reply #82015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (सी) ए. गर्म पानी की प्रणाली में, सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर, सिस्टम के स्थिर दबाव से अधिक दबाव वाला रिलीफ वाल्व लगाया जाना चाहिए।
बी. रिचार्ज पंप का दबाव, रिचार्जिंग बिंदु के दबाव में 35–50 किलोपास्कल की अतिरिक्त मात्रा जोड़ने के बाद ही होना चाहिए।
सी. हाई-लेवल एक्सपेंशन टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर ही रखना उचित है। हाई-लेवल एक्सपेंशन टैंक का न्यूनतम जलस्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सर्वोच्च बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
डी. रिचार्ज पंपों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए; इनमें से 1 पंप आपातकालीन उद्देश्यों हेतु आरक्षित होना चाहिए।
Reply #92015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (ए) गर्म पानी की प्रणाली में, सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर, सिस्टम के स्थिर दबाव से अधिक दबाव वाला रिलीफ वाल्व लगाया जाना चाहिए।
(बी) रिचार्ज पंप का दबाव, रिचार्जिंग बिंदु के दबाव में 35–50 किलोपास्कल की अतिरिक्त मात्रा जितना होना चाहिए।
(सी) हाई-लेवल एक्सपेंशन टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर ही रखना उचित है। हाई-लेवल एक्सपेंशन टैंक का न्यूनतम जलस्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सर्वोच्च बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
(डी) रिचार्ज पंपों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए; इनमें से 1 पंप आपातकालीन उद्देश्यों हेतु आरक्षित होना चाहिए।
Reply #102015-11-09
सी. उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
Reply #112015-11-09
सी. उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
Reply #122015-11-09
सी. उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
Reply #132015-11-09
सी. उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
Reply #142015-11-09
नीचे दिए गए विकल्पों में से, कौन-सा विकल्प आवासीय इमारतों में उपयोग होने वाले बॉयलर रूमों के डिज (सी) ए. गर्म पानी की प्रणाली में, सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर, प्रणाली के स्थिर दबाव से अधिक दबाव वाला रिलीफ वाल्व लगाया जाना चाहिए।
बी. रिचार्ज पंप का दबाव, रिचार्जिंग बिंदु के दबाव में 35–50 किलोपास्कल की अतिरिक्त मात्रा जोड़ने के बाद ही होना चाहिए।
सी. उच्च स्तरीय एक्सपेंशन टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे सर्कुलेशन पंप के इनलेट पाइप पर ही रखना उचित है। उच्च स्तरीय एक्सपेंशन टैंक का न्यूनतम जल-स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सर्वोच्च बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।
डी. रिचार्ज पंपों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए; इनमें से 1 पंप आपातकालीन उद्देश्यों हेतु आरक्षित होना चाहिए।
Reply #152015-11-09
सी: उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए। अतः विकल्प “सी” गलत है।
Reply #162015-11-09
उत्तर है C.....................................
Reply #172015-11-09
सी. उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक को गर्म पानी की प्रणाली से जोड़ने हेतु, इसे परिसंचरण पंप के इनलेट पाइपलाइन पर ही स्थापित करना उचित है। उच्च स्थिति वाले विस्तार टैंक में पानी का स्तर, गर्म पानी की प्रणाली के सबसे ऊँचे बिंदु से 1 मीटर से अधिक ऊपर होना चाहिए।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.