Thread Content
सेंटम वीपी, गाड़ी चलाते समय ईथरनेट के माध्यम से जीपीएस घड़ी के साथ समय संरेखण करता है; इसके लिए कोई विशेष सेटिंग की आवश्यकता नहीं है। इंजीनियरिंग स्टेशनों एवं अन्य संचालन स्टेशनों पर मौजूद सिस्टमों का समय भी इसके साथ ही संरेखित रहता है। लेकिन रखरखाव हेतु बिजली बंद करके पुनः शुरू करने पर पता चला कि इंजीनियर स्टेशन एवं ऑपरेशन स्टेशन की घड़ियाँ GPS के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं हैं। जीपीएस सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई उपयोगी सलाह नहीं दी। जीपीएस घड़ी के हार्डवेयर भाग में सभी स्थिति-संकेतकों में कोई असामान्यता नहीं है। इंजीनियरिंग स्टेशन पर संबंधित नेटवर्क एवं घड़ी-सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग्स ढूँढने की कोशिश की गई, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि CENTUM VP में GPS से जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई उपकरण ही नहीं है। प्रश्न 1: क्या CENTUM VP इंजीनियर स्टेशनों एवं विभिन्न ऑपरेशन स्टेशनों में कोई विशेष क्लॉक सर्वर होता है? क्या इसे जरूर इंजीनियर स्टेशन ही होना चाहिए? नेटवर्क, बस-संरचना के आधार पर काम करता है; इसलिए यह समतल स्तर पर ही होना चाहिए। प्रश्न 2: इंजीनियर स्टेशन से GPS को PING कैसे किया जाता है? पता नहीं है GPS का IP क्या है… क्या यह नेटवर्क से संबंधित समस्या है? प्रश्न 3: यदि इंजीनियर स्टेशन पर ही कोई समस्या उत्पन्न की जानी है, तो उसे कहाँ एवं कैसे सेट किया जाना चाहिए?
यदि इसे BUS1 से जोड़ा गया है, तो यह 192.168.डोमेननंबर.254 होना चाहिए।; यदि इसे BUS2 से जोड़ा गया है, तो यह 192.168.128+डोमेन-नंबर.254 होना चाहिए। VP सॉफ्टवेयर के सहायता दस्तावेज़ों में “SNTP” की खोज करने पर अधिक विस्तृत जानकारी मिलेगी।
:हैंडशेक – तुरंत ही इसे आजमाइए!
1. GPS ही आपका समय-सर्वर होना चाहिए।
2. जैसा कि पिछली प्रतिक्रिया में बताया गया है।
3. यदि शुरुआती सेटिंग्स सही हैं, तो इसका सेटिंग्स से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
budaoweng123 के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। स्थल पर मौजूद समस्याओं का समाधान हो गया है। GPS घड़ी सर्वर का IP पता CENTUM VP के अनुसार सेट नहीं किया गया था; ऐसा लगता है कि नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय ही इसे सेट ही नहीं किया गया, और इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। GPS घड़ी सर्वर के IP पते में बदलाव करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ही रहा। धन्यवाद! :हैंडशेक
आपका जीपीएस कौन-से मॉडल का है? यह किस कंपनी का उत्पाद है? धन्यवाद।
नमस्ते! आपके द्वारा पोस्ट करने वाले व्यक्ति को दिए गए जवाब को देखकर, मैं भी यहाँ समय सिंक्रनाइज़ेशन संबंधी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में उपयोग होने वाला सिस्टम “योकोगावा सेंटम वीपी” है। यहाँ DCS के 4 डोमेन हैं, एवं L3 स्विच के माध्यम से कई प्रोजेक्टों को आपस में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में, टाइम सर्वर नेटवर्क केबल के माध्यम से L3 स्विच BUS2 के किसी एक इंटरफ़ेस से जुड़ा है। टाइम सर्वर का IP पता 1# डोमेन के अनुसार 192.168.129.254 है; सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, जबकि गेटवे का कोई पता निर्धारित नहीं किया गया है। विभिन्न डोमेनों में स्थित नियंत्रण केंद्रों एवं संचालन केंद्रों में, VP मैनुअल में दी गई जानकारी के अनुसार, “डोमेन गुण” में BUS2 का पता 192.168.129.254 olarak सेट किया जाता है। लेकिन इस तरह समय का सिंक्रनाइज़ेशन संभव नहीं हुआ; विभिन्न स्टेशनों में समय-सर्वर का समय प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। कंट्रोल स्टेशन के “स्टेशन स्टेटस” – “नेटवर्क स्टेटस” विभाग में दर्शाया गया है कि SNTP अभी भी “OFF” है।
टाइम सिंक्रोनाइजेशन कैसे सेट किया जाता है?
बाद में इस समस्या का समाधान कैसे किया गया? “l3” का क्या अर्थ है?